我们有一台冷冻机组,设定的蒸发器回风温度为 -15 oC,但回风温度降到 5 oC左右就再也降不下去了。发现压缩机吸气压力很低,压力表读书为负压,正常情况下压缩机吸气压力应该在 0.5 公斤左右。 又发现膨胀阀后的铜管上有结霜,而能正常制冷的机组膨胀阀后的铜管上是没有结霜的。请高人指点,可能的原因是什么?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-6-24 06:30 |只看该作者
正常情况下膨胀阀进液端是不能结霜的,如果结霜,说明膨胀阀有堵塞现象。先将膨胀阀调大一点看看,如果还不退霜,应将膨胀阀的进口滤芯拆下清洗。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

24

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
24
帖子
3
3
发表于 2004-6-24 09:57 |只看该作者
两个原因:第一是膨胀阀,老兄,不知道你机组的膨胀阀是电磁的,还是热力的,还是手动的,如果是电磁的,请查控制系统的各个参数或校核传感元件,如果不是电磁的,检查方法如》《荣昌制冷》所说即可;第二是系统制冷剂充量不够,查看储液器的液面,看系统是否缺冷剂。  以上仅为个人观点。
俺是农民
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

508

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
150 点
积分
508
帖子
25
4
发表于 2004-7-16 17:13 |只看该作者
有可能是过滤器堵了或者是制冷剂不足。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
5
发表于 2004-7-18 23:04 |只看该作者
问题解决了吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
6
发表于 2004-7-22 18:02 |只看该作者
可能是蒸发器堵了
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2225

积分

硕士

螺杆空压机总工

Rank: 6Rank: 6

威望
1 点
经验
1173 点
积分
2225
帖子
105
7
发表于 2004-7-23 16:55 |只看该作者
请问有没有专门教材讲并联压缩机组r22 设计
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
8
发表于 2004-7-31 10:11 |只看该作者
可能是蒸发器堵了
5 ^  Q+ M2 v- Z3 @6 N( e-------------------- E0 j" U* G8 \$ N: ~) b
如果蒸发器堵了,膨胀阀出口怎么会有结霜呢?各位前辈点评一下。
多多交流,互相学习。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

937

积分

高中生

Rank: 4

威望
15 点
经验
211 点
积分
937
帖子
67
9
发表于 2004-8-4 00:14 |只看该作者
可能是冷媒中有水分,膨胀阀处结冰节流。
回复