设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4890|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

冰堵的原因

[复制链接]

21

主题

0

好友

567

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
129 点
积分
567
帖子
38
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-7-15 21:21 |只看该作者 |倒序浏览
我车间冰机(FB9360型)经常在空气出口温度为7~8度时冻堵,是何原因?请诸位高手指点!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-7-16 07:38 |只看该作者
道理很简单,在出口温度7-8度时系统中的水份正好开始凝结形成冰堵。更换干燥器(视水份多少,可能要重复几次),高度真空即可。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
182
帖子
20
3
发表于 2005-1-26 14:44 |只看该作者
水份正好开始凝结形成冰堵,脏东西多了,形成晶胲就堵
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1337

积分

大学生

搞了七年设计

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
357 点
积分
1337
帖子
99
4
发表于 2005-1-26 20:15 |只看该作者

脱水处理

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
5
发表于 2005-1-27 15:48 |只看该作者
请问R22与水,哪个东东的密度大?差别大么?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
6
发表于 2005-4-12 21:35 |只看该作者

当然是R22的密度大了。好象在1.6g/cm3左右。

[em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
7
发表于 2005-4-12 21:37 |只看该作者
冰堵的原因只有一个,就是系统水含量超标。若是系统脏堵的话原因就多了。[em01][em01]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

78

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
78
帖子
5
8
发表于 2005-4-13 16:38 |只看该作者
7-8度也会冰堵吗?温度不是要到0度以下才行??
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
9
发表于 2005-4-13 22:27 |只看该作者

是出口温度7~8度,蒸发器和膨胀阀的温度要比出口的温度更低

[em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

404

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
104 点
积分
404
帖子
35
10
发表于 2007-12-30 22:14 |只看该作者
冰堵原因主要和温度,压力有关.我单位再夏天也冰堵,因为压力重高压降为低压是吸热过程.