设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 5252|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

螺杆冷水机组排气压力突然下降,飞油讨论

[复制链接]

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-9-8 23:12 |只看该作者 |倒序浏览
螺杆机排气压力突然降低) w% V! o8 T9 v7 m) h 最近碰到一台双螺杆冷水机组,(半封闭式冷水机组)开机约20分钟,高压达到1250Kpa左右时,压力突然下降,声音也跟着变化,排气温度也跟着突然下降,跟着冷冻机油全跑到蒸 发器,好像电机突然受力减小。请各位高人指点。谢谢
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
2
发表于 2004-9-9 15:58 |只看该作者
应该是滑阀下载了
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
3
发表于 2004-9-9 18:54 |只看该作者

同意jacky说法:机组卸载时候由于排气量突然下降,滑阀移动后亦降低了压缩比.排气压力会下降.此时高压侧冷冻油在压力突然下降时候会沸腾(可以看到乳白色气泡).此冷媒气泡时候容易将冷冻油一起带走.但是这个现象应该很快平衡的.另外机组卸载时候声音会比较大.

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
4
发表于 2004-9-9 23:20 |只看该作者

谢谢各位支持。

如果是滑阀卸载,排气压力会下降但是可能时间要长一点点,而且也会有一定的线性下降。我现在遇到这台机组是突然下降几乎是瞬间,就好像是高压与低压突然窜通一样。

小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

[em01][em06]
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
5
发表于 2004-9-9 23:21 |只看该作者
冷冻机油加得太多了会不会是造成"飞油"的原因呢。?
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
6
发表于 2004-9-10 07:22 |只看该作者

"小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

* C k6 {/ l# ~% Q. u0 |( h3 ?

可根据排气压力传感器提供信号来控制

: w' Y* S0 a5 r' m s; s7 a+ w
[此贴子已经被作者于2004-9-10 12:41:09编辑过]
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
7
发表于 2004-9-10 17:51 |只看该作者

有了解螺杆压缩机内部结构的兄弟吗?可以提供一些关于螺杆压缩机分解图吗?

非常感谢!

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

397

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
119 点
积分
397
帖子
10
8
发表于 2004-9-10 21:45 |只看该作者

冷冻油加多了。会喷油的。我见过的。

现在我所接触的螺杆压缩机内部没有什么保护啊。如果排气过高的话压差继电器就会动作,如果压力再大的话那安全伐就该动作了。不过一般情况下是没有什么事的,放心的开吧。

————————————————————————————————————

无怨无悔

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

411

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
411
帖子
35
9
发表于 2004-9-14 22:53 |只看该作者
电机是否刚维修好!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
10
发表于 2004-9-14 23:05 |只看该作者

排气温度也跟着突然下降?

0 q/ o- a' }7 O: k

怎么个降发啊?

8 M4 `, |7 e" J! g* @7 ^6 }

油加得多不好的,最好是和原来的油量接近!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

126

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
126
帖子
12
11
发表于 2004-9-16 11:34 |只看该作者

回液了,液态压缩

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
12
发表于 2004-9-16 17:56 |只看该作者
排气压力在瞬间由1250Kpa下降到700Kpa,非常快。跟着就是整个压缩机声音变化,无油的声音。飞油了。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
13
发表于 2004-9-16 17:58 |只看该作者
液态压缩???让我想想,是不是冷媒加多了呢?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
14
发表于 2004-9-16 22:37 |只看该作者
以下是引用scroll在2004-9-16 11:34:47的发言: 9 p+ V. t( l& L: E 8 o& @2 u- G5 ?) O" a

回液了,液态压缩

6 ]$ p H+ @4 H9 P; x

谁能解释一下为什么回液会引起压力快速下降啊?为什么啊?

[em06]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

126

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
126
帖子
12
15
发表于 2004-9-18 09:37 |只看该作者
冷凝温度太低,供液过多,减少冷却水量,关小膨胀阀的开启度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 10:58 , Processed in 0.172944 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台