螺杆机排气压力突然降低5 B0 A# ?5 Y, t; h1 F2 J 最近碰到一台双螺杆冷水机组,(半封闭式冷水机组)开机约20分钟,高压达到1250Kpa左右时,压力突然下降,声音也跟着变化,排气温度也跟着突然下降,跟着冷冻机油全跑到蒸 发器,好像电机突然受力减小。请各位高人指点。谢谢
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
2
发表于 2004-9-9 15:58 |只看该作者
应该是滑阀下载了
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
3
发表于 2004-9-9 18:54 |只看该作者

同意jacky说法:机组卸载时候由于排气量突然下降,滑阀移动后亦降低了压缩比.排气压力会下降.此时高压侧冷冻油在压力突然下降时候会沸腾(可以看到乳白色气泡).此冷媒气泡时候容易将冷冻油一起带走.但是这个现象应该很快平衡的.另外机组卸载时候声音会比较大.

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
4
发表于 2004-9-9 23:20 |只看该作者

谢谢各位支持。

如果是滑阀卸载,排气压力会下降但是可能时间要长一点点,而且也会有一定的线性下降。我现在遇到这台机组是突然下降几乎是瞬间,就好像是高压与低压突然窜通一样。

小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

[em01][em06]
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
5
发表于 2004-9-9 23:21 |只看该作者
冷冻机油加得太多了会不会是造成"飞油"的原因呢。?
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
6
发表于 2004-9-10 07:22 |只看该作者

"小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

: E% w6 y9 E( X/ g8 z

可根据排气压力传感器提供信号来控制

9 @, s; S& w R
[此贴子已经被作者于2004-9-10 12:41:09编辑过]
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
7
发表于 2004-9-10 17:51 |只看该作者

有了解螺杆压缩机内部结构的兄弟吗?可以提供一些关于螺杆压缩机分解图吗?

非常感谢!

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

397

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
119 点
积分
397
帖子
10
8
发表于 2004-9-10 21:45 |只看该作者

冷冻油加多了。会喷油的。我见过的。

现在我所接触的螺杆压缩机内部没有什么保护啊。如果排气过高的话压差继电器就会动作,如果压力再大的话那安全伐就该动作了。不过一般情况下是没有什么事的,放心的开吧。

————————————————————————————————————

无怨无悔

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

411

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
411
帖子
35
9
发表于 2004-9-14 22:53 |只看该作者
电机是否刚维修好!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
10
发表于 2004-9-14 23:05 |只看该作者

排气温度也跟着突然下降?

) }- e; o: \- e' `0 N y$ S

怎么个降发啊?

S6 R7 E: J. Y( h) n9 s# S h

油加得多不好的,最好是和原来的油量接近!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

126

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
126
帖子
12
11
发表于 2004-9-16 11:34 |只看该作者

回液了,液态压缩

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
12
发表于 2004-9-16 17:56 |只看该作者
排气压力在瞬间由1250Kpa下降到700Kpa,非常快。跟着就是整个压缩机声音变化,无油的声音。飞油了。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
13
发表于 2004-9-16 17:58 |只看该作者
液态压缩???让我想想,是不是冷媒加多了呢?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
14
发表于 2004-9-16 22:37 |只看该作者
以下是引用scroll在2004-9-16 11:34:47的发言:+ P$ n7 }1 f% J" [) y& u1 n 9 \% y1 M; p& t# j. @ I/ K

回液了,液态压缩

: J1 w8 j5 k' ]0 e; V" Z

谁能解释一下为什么回液会引起压力快速下降啊?为什么啊?

[em06]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

126

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
126
帖子
12
15
发表于 2004-9-18 09:37 |只看该作者
冷凝温度太低,供液过多,减少冷却水量,关小膨胀阀的开启度。