需要配多大的冷却塔?资料显示需要冷却水5立方每分钟,但是好像不现实。我菜鸟
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
2
发表于 2010-9-5 09:40 |只看该作者
你找个卖冷却塔的,告诉管径,压力,人家会帮你算出来的。
回复

使用道具 举报

22

主题

0

好友

3693

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
56 点
经验
1500 点
积分
3693
帖子
262
3
发表于 2010-9-5 12:24 |只看该作者
搞错了吧??5立方/分钟??那就是300立方/小时了``光300吨的冷却塔就值七八万了...& b2 f2 L) |8 I7 e# T
300吨的冷却塔都够给300KW的中央空调压缩机冷却了....& o+ k& q, A8 h9 g3 p
应该是5立方/小时吧...
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

580

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
215 点
积分
580
帖子
120
4
发表于 2010-9-6 12:39 |只看该作者
搞错了吧 是的
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

4789

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
11 点
经验
1252 点
积分
4789
帖子
496
5
发表于 2010-9-6 15:17 |只看该作者
你绝对是搞错了,要不就是样本印刷错误了,55KW的水冷机型一般冷却水量是5立方/小时(5T/h),如果选冷却塔建议放大1.2倍的裕度系数,即5X1.2=6立方/小时,配冷却塔六立方就够了.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

252

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
252
帖子
77
6
发表于 2010-9-6 15:49 |只看该作者
应该是搞错了,没必要用那么大的。