双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处? 7 D. r' n) j4 f* m3 X
我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好? , d: {3 B9 x! k; X( S+ p. K$ C
——————————————————————————————————————————
/ w O2 G* _( L8 |9 c g3 i9月18日。
& W! [# z& \* [7 V2 J3 B! N# E我今天查看了一下,数据如下: 5 L) L" \9 |4 ^4 D. V2 j
冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃ $ [! r- m/ T. r! Y" X# \
冷却水出水温度为32℃
. e) m5 f B3 C7 m这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。 - G& C& R+ }6 K% v9 w1 g, n# a8 V
高,低和油压为:1662/460/542 $ Y8 e; A9 J( j# J; f
我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。
% c6 n& M q& l请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的? % N7 s. M1 L6 X4 ^
[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |