双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处?
& I2 [; J( x1 k% D- L% x$ d我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好? $ L7 [% ~) S o$ Z
——————————————————————————————————————————
: P3 T1 k0 S' d. r; r3 ^" J/ n9月18日。
! Z, d* t( B2 F: I2 U& j我今天查看了一下,数据如下: 9 U. R/ Y4 J, c8 o3 h
冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃ " [+ H! k$ \7 f! z& `& y& Y
冷却水出水温度为32℃
5 x" S% `* b$ W \+ Y这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。 # h8 n+ Y4 M7 {6 {4 Q9 x
高,低和油压为:1662/460/542
' W% ]8 D& N: h3 O3 ~我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。 - M8 n/ R& S& m- [& N
请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的? ! V. Q- X" `" @% R& z
[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |