第一:一般来说制冷压缩机容量调节基本是在制冷量与负荷量不匹配时才进行增大或减小调节,这个基本是靠安 装在冷冻水出口的温度传感器来监控的!( j" d; I4 N9 j: d, v
第二:蒸发器或冷凝器泄漏问题,我们可以从2个方面来说一是,开机状态,而是停机状态。) R, l `) V N' o
先说开机状态,在开机状态时蒸发器处于负压状态,所以应该会冷冻水进入制冷剂里面,而这种状态基本可以从制冷剂液位指示上看的出来,如有水它会有明显的分层。从表上看出低压也会和正常不同,而高压漏除了从液位剂上可以看出,还可以从制冷能力上看出,包括冷凝压力。4 J2 U5 {. ^, f! h, I- V: |
还有就是停机,一版可以从蒸发压力上看的出来
$ z' z4 n) E. E# f/ n 其实制冷剂遇到最多的我感觉是有空气进入,因为这是负压机器。而如果空气进入一般在冷凝器上端都会有个放气阀可以稍微打开点,还有机器一般都会带有抽气装置 在开机或隔一段时间可以开下!也可以从冷凝压力上看出 他会升高!# I5 V& r' z9 f( c3 A0 s- j
其实主要还是对日常机器多进行了解,在正常时这机器的一些运行参数,多关心下他,发现有变动多思考。 |
-