设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 7060|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[故障维修] GA37空压机偶尔过载,没的办法了

  [复制链接]

41

主题

0

好友

1746

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
13 点
经验
712 点
积分
1746
帖子
205
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-1-11 09:00 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 jldzhong 于 2011-1-11 09:14 编辑 $ q! Y. }" q: ^' F
3 i( ^3 W& d) n. N0 n
一台GA37空压机,最近偶尔会出现主电机热过载继电器过载保护状况,电脑版显示“overl mot/fanmot”,一直棘手的是它是偶尔出现这种状况,隔几天出现一次。客户反映是在机器运行过程中出现的跳机,而且每次跳机后马上复位开机器,迅速还会再次跳机。因为每次我们赶到客户那里的时候机器已经停在那里一段时间了,复位开起来一切正常,加载时候主电机电流大约在34A左右,总电流在65A左右。1、换过新的ABB保护器,检查过风扇,主电机,正常。2、怀疑进气阀泄气没泄完,拆下检查,正常,并且和旁边另外一台机器进气阀做了调换使用,问题依旧,排除进气阀原因。3、两个大的主接触器打开全检查,并打磨触电。4、机器刚保养过(保养前就出现过载保护)。5、电机刚加了黄油。机器运行了28000小时左右,由于是偶尔过载,觉得轴承不好的可能性很低,并且正常运转的时候声音很好。6、电气部分线路查过,没有松动。7、房间内还有一台55C的机器,没跳过机,可以排除电压不稳的状况。  Z9 X2 k" {# R% l! r1 ~# Z; P
现在我都在怀疑是不是有人在动手脚了。。8 E( G# R, T* T
/ t, ?( r' t$ x" O- l9 Z* C) Y
请教各位高手前辈,还有哪些可能啊?我现在都想试试是不是电脑版原因了。
$ H8 B, [5 x/ X& b) A7 R
8 f+ k( U0 q& |) Y; x对了,看过故障记录,最近三次跳机时压力都在6.6,7.1,7.2;而且记录的温度都比较低,三十几度,四十几度。在现场测试运转电流时,压力最高7.3bar时的主电机电流也才35A。
# v0 f* K" `7 ?6 P7 n最郁闷的是它妈的是偶发故障,不知道什么时候出现,上次守了一个下午都没跳。
回复

使用道具 举报

41

主题

0

好友

1746

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
13 点
经验
712 点
积分
1746
帖子
205
2
发表于 2011-1-11 09:17 |只看该作者
..... 谁经验丰富些,知道啊。。。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

222

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
74 点
积分
222
帖子
62
3
发表于 2011-1-11 09:34 |只看该作者
是啊,看不懂哦
回复

使用道具 举报

23

主题

0

好友

1528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
28 点
经验
583 点
积分
1528
帖子
202
4
发表于 2011-1-12 08:26 |只看该作者
风扇马达看一下,还有风扇开关,把电流调一下!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
5
发表于 2011-1-12 10:38 |只看该作者
只能到现场,多看几天才能下结论
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
6
发表于 2011-1-14 08:45 |只看该作者
每次跳机是在什么时间?有没有什么规律?热保整定值设置的是多少?空压机所属变压器下的设备% N! S8 W. O5 U1 `: ?  \$ \' @3 f9 Y
情况都怎么样?总功率多少?设备全开时变压器能不能保证正常电压?GA37的机器我都有点忘了5 }8 b& |! ^# Y# T8 S! w
“overl mot/fanmot”是不是还能进一步查看啊,到底是风机还是主机?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

975

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
556 点
积分
975
帖子
141
7
发表于 2011-1-16 08:03 |只看该作者
呵呵,我看是面板问题……
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

157

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
51 点
积分
157
帖子
49
8
发表于 2011-1-21 15:46 |只看该作者
我有过类似经验,一般是接触器接触问题,时间长了就过热跳了,复位后正常。! |! h) c: w, n  d/ X
我当时用了两个电流钳表,连续观察了半天,突然出现一项电流偏大,马上测量接触器上下接线电压,发现有2V电压(证明触点有阻值)。过了几秒钟跳车了。更换了触点就OK
还是朽木
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

1199

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
5 点
经验
374 点
积分
1199
帖子
125
9
发表于 2011-3-15 10:40 |只看该作者
"对了,看过故障记录,最近三次跳机时压力都在6.6,7.1,7.2;而且记录的温度都比较低,三十几度,四十几度。在现场测试运转电流时,压力最高7.3bar时的主电机电流也才35A。+ |$ \!"运转时怎么可能温度这么低?只有一种情况,那就是客户为了省电,使空久停机时间设定太小引起机器频繁起停。在内压没有泄完的情况下再次起动,会出现楼主所说的情况。机器是好的,可是会过载跳机。请仔细检查内部参数!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

309

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
89 点
积分
309
帖子
86
10
发表于 2011-3-15 12:11 |只看该作者
最后的结论是怎么样?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-4-20 09:36 |只看该作者
压力最高7.3bar时的主电机电流也才35A???????????37KW的电机在加载时这么低的电流?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1074

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
310 点
积分
1074
帖子
136
12
发表于 2011-4-20 16:46 |只看该作者
电气故障
( \+ b/ N  G  v# i  U* N4 w; RQQ:446343310
+ m$ @( j9 c+ @: l" {空压机技术先锋
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
31
帖子
9
13
发表于 2011-4-21 15:25 |只看该作者
解决了吗     是不是 线路破损 看不见的地方   振动时引起偶尔过流,或者那里元器件松动
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

252

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
252
帖子
77
14
发表于 2011-4-23 19:37 |只看该作者
查看电流设定值
回复

使用道具 举报

41

主题

0

好友

1746

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
13 点
经验
712 点
积分
1746
帖子
205
15
发表于 2011-4-29 10:54 |只看该作者
各位朋友,不好意思,现在才来。后来这个问题解决了。接触器问题,换了一个新的就好了,估计是触点不好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 16:55 , Processed in 0.197298 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台