空分装置配套的一台预冷机,半封闭小型活塞压缩机,用于冷却空气,套管换热器,氟利昂,高压1.0MPA,低压0.3mpa,控制范围在5-10℃。现在只能控制在12℃。而另一台同样的预冷机,温度控制正常,高压0.7mpa,低压0.25mpa。两台预冷机的进气温度差不多,冷却水情况相同,请问什么原因?

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2004-10-9 20:53 |只看该作者
高压0.7Mpa的机器是正常的,而高压1.0Mpa的机器不正常,原因是高压应该是0.7Mpa,理由是冷却水情况相同,那高压多出来的0.3Mpa是空气,这是原因一;二、是高压1.0Mpa的冷凝器存油过多或污垢太多,影响传热。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

411

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
411
帖子
35
3
发表于 2004-10-9 22:47 |只看该作者
清洗冷凝器
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-10-12 12:00 |只看该作者
以下是引用老菜帮子在2004-10-9 20:53:58的发言: 2 U: |" |+ I2 f: q6 u4 j高压0.7Mpa的机器是正常的,而高压1.0Mpa的机器不正常,原因是高压应该是0.7Mpa,理由是冷却水情况相同,那高压多出来的0.3Mpa是空气,这是原因一;二、是高压1.0Mpa的冷凝器存油过多或污垢太多,影响传热。
, t" E. `/ S! B# j h# w% n K 6 v8 @) V1 Z' t# N" j0 V& l 再补充一点,还有可能是压缩机故障,压缩性能差的原因。[em01]