一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件# m2 k8 ]7 K ~6 o4 O* M
1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
& R* p0 N1 f8 U) E. b( M/ X" @5 j2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
. w3 c) h/ }! ^3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
, ^# K6 _ i9 F7 J) N! v4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
5 s+ _5 f* D# q8 e2 i+ B
. e6 F0 p: t( t: g3 d二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号/ D6 z" ~3 `( R! ?, H2 p3 g# e
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
" |8 P4 k( c: C+ F8 ~6 k# K制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
* @% z' ?' U5 v) Z, p5 k) E制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)9 U5 j5 [9 m' W8 R
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140) p# {) B+ n" V! x3 S
制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
1 d) Z0 t1 k7 [+ e% |: b- N& r
5 R5 |' P H; I3 W$ u三、冷冻油加油量2 j% A' z* j+ _; k" W
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
- q I# {* V# [& ` B9 v 5 I( I1 x: _/ J+ y8 Q
四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
6 x& B: s. D$ Z5 D/ v1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
! r- G& A3 E" D( ~2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗& u4 g5 w1 H0 v) R, {, D
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
' z- f3 g* N) \4、冷冻油注入方法# i+ R0 ~9 C0 i, Z8 a' H } ^/ G
1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内5 D/ F r [9 A
2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
F e4 }, ~: u! m0 k- N5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可# b2 }9 l0 g0 W T* q8 |
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空9 Z! h: n x' b, C
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
& Y( b( U8 f# b4 j8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
+ ~- {" e& j8 w5 g* |. u( A9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
j0 V: E) J( |
# z& `8 y" E9 ], c$ l五、加油注意事项9 J6 U/ r6 c, A0 W# ^: ^$ D- V8 K
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;1 y# r: _/ K8 n
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。* |* |9 W. Z# J3 H7 @9 g! _5 k- e
3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。本文转自:瑞福捷制冷设备 .ruifujiecn点com |
|