五.1 牵制电压
  |. _4 o! y8 D4 c& P* I    “民规’’第24.6.2.1规定:设在消火栓箱中的带动消防水泵的按钮及启泵信号灯的牵制回采用五0 V以下的安全电压。第24.9.11规定:消防联动摆设的直流操作电源电压应采用24 V。这首要是预防使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员(这类击伤事件时有所闻)。但在施工实践及有部分参照资猜中消火栓按钮的操作电源电压仍接到了厘革220 V上,如负面提到的“图集’’在匹敌页上就犯了如许的谬误。5 y) b/ B; N& c

/ ]; K  m; w2 k- N3 b5 c1 w' K* \+ V$ Z& n+ T: C9 d( \& W: F
五.2 带动牵制/ r  r! b$ H& j) K# X
    消火栓泵有3个处所可牵制带动。①按照“建规’和《高层民用建造设计防火标准》(以下简称“高规’)请求,在室内消火栓箱处直接带动。②限据“被动报警标准’’请求,在消防牵制室处牵制。③在水泵房消火栓泵附近牵制。如许应正确处理惩罚以下两个题目:一是应正确肯定消防牵制室、消火栓按钮与消防泵房的牵制优先级题目。平常来讲应以消防牵制室远间隔操作为主。但因为如今无关部门对远间隔操作没有一个了解的带领尺度,工程实践中做法很多,公道性、操作性难免参差不齐。有的随意马虎地将启停泵按钮并/串接到2次回路的手动启停泵按钮上,有的拖沓酣畅去掉了热继电器,大都是在泵房牵制柜上配置手动/被动转换开关,常日情况下置于被动位置。咱们认为这几种举措都有所不当。文中提出将远间隔操作继电器设施触点超过跨过转换开关有部分,直接接到消防泵主接触器的线圈回路,实现直接带动消防泵。咱们认为构想不错,既筹划了直接带动题目,又便于牵制室对立监控,还满足了泵房牵制柜处于任一状态时都大约远间隔带动消防泵的紧要。2是肯定消防水泵采用何种动作带动。为尽快将消防设备投入义务以低沉失火消散,同时考虑到失火时大都非消防负荷也曾堵截,应优先采用全压直接带动动作。. l  z- a: x# [1 q8 k4 N* V
9 Q. A! D  n7 w7 |# _8 |. |  |! C% P

! |  s7 {' ]3 Q7 C五.3 拦阻牵制
3 Q# ~+ e  ]- C8 a% l3 q    按照“被动报警标准’’第4.2.1条请求,消防牵制室应能浮现消防设备的拦阻状态。因为技能题目,对电源断电等随意马虎拦阻信号消防牵制大约浮现,而对另外拦阻信号如消防水泵过负荷拦阻信号因为在“被动报警标准’’、“民规’’都没有了解说明实现方法,施工实践中常常遁藏这一点,影响了牵制室对设备拦阻的正确检测。
回复

使用道具 举报

45

主题

0

好友

981

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
319 点
积分
981
帖子
215
2
发表于 2012-4-20 16:52 |只看该作者
学习一下吧。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 08:56 , Processed in 0.185285 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台