冷风机故障

[复制链接]

10

主题

0

好友

676

积分

高中生

五叶神

Rank: 4

威望
0 点
经验
186 点
积分
676
帖子
39
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-1-29 17:01 |只看该作者 |倒序浏览

大家好最近遇到一台有两个系统的风冷冷风机压机在室内,室外只有一个冷凝器,系统有一个集液器,过滤器,电磁阀,膨胀阀,现在问题是在停机时高压侧压力有9KG,低压侧有3.5KG左右(因系管路有电磁阀没有达到平衡压力)开机时低压压力只有1.5KG,电磁阀也已得电(用一块铁片试过有吸力)高压压力在10KG左右,膨胀阀出口结霜,调大没有反影调小时机子低压由1.5降到负0.2几天前有个针阀有点漏现已修好,现在加氟没有多大的变化,开始以为是过滤器有堵现已打开排除,

1 U- s) \$ u6 M) _1 ^

旁边好的系统高压压力为12KG低压为4KG,

! Y9 J8 a2 U" G5 K) C

请大家分析一下原因?