设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2055|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

预冷机温度波动

[复制链接]

21

主题

0

好友

567

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
129 点
积分
567
帖子
38
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-3-27 13:26 |只看该作者 |倒序浏览

玻璃行业用预冷机,氟利昂R22,高压1.3-1.5Mpa,低压0.35Mpa左右,全封闭压缩机,负荷空气量2500Nm3,近一个月来空气出预冷机的温度波动较大,预定为3-8℃,但很多时候波动到8-10℃,温度正常时低压在0.35Mpa,温度高时低压只有0.31Mpa,调整冷却水及热力膨胀阀均效果不大,请问是何原因?谢谢!

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2005-3-27 22:35 |只看该作者
热力膨涨阀的过滤器拆洗一下试试。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
3
发表于 2005-5-19 11:42 |只看该作者

我觉得是机组选小了。

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

954

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
302 点
积分
954
帖子
20
4
发表于 2005-5-19 23:10 |只看该作者
是否系统管路中器件有“堵”的现象?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
188 点
积分
701
帖子
54
5
发表于 2005-5-25 10:24 |只看该作者
是否是进气温度过高?还有也可能是蒸发器换热效果不好。