发表于 2013-3-9 23:23 |只看该作者 |倒序浏览
1 每一路的使用1 D9 x2 H  i' {3 A! [' F
6 P/ U$ O! s/ u" b/ {8 J
  1.1 安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流, m& r, c1 o6 F- _1 W
8 N( B) H4 P% ?1 c5 \+ C1 f
  量计入口阀。0 r' m# x( r9 n- _& z4 E

% g7 X8 L  z/ O" ^  1.2 打开涡轮流量计上游旁通小球阀
0 e. `7 W% N% b6 m/ P( o* u! N2 d% q; x
: Y# \3 q+ z% r6 `4 ?* _  1.3 缓慢打开涡轮流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到涡轮流量计下游电动强制密封球阀前。" X  A# w  q0 i" {, h

4 X1 i8 }! ]) O0 F. ~  注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏涡轮流量计。为了保护气体涡轮流量计,加到涡轮流量计上的
0 A+ Q" r& R  m* |' ]. W" \5 h8 S, w0 a1 q
  压力升高不能超过35kPa/s。如现场不能测量压力变化,则监视涡轮流量计流量不能超限。2 t) @4 K4 P/ c3 t2 z
/ I* Q/ X) o+ ?! {# ]
  1.4 关闭旁通小球阀和截止阀。
; B) s0 j  c5 K- o/ x) d  g7 N2 ]
$ \' W8 n3 C/ n% P0 U  1.5 转动手轮打开入口强制密封阀。
' A' n7 J, e- f0 P/ o# K8 l1 @2 V6 v+ h! W' Z- k
  1.6 缓慢打开涡轮流量计下游电动强制密封球阀(至少持续1 分钟),最好使用电动执行机构上的手动开
' J6 S! E/ e5 d8 \  a8 s/ Y5 ~* @" e' N+ [
  关,一定要小心,不要使涡轮流量计超速运转。
5 N( n2 ]6 v1 W) R) b  Q
% Q% _7 t( R7 E( n$ h7 i* ~! y  1.7 按1.2-1.6 步骤操作,整个系统充压完毕,天然气开始被计量。, O; x" _6 O/ s8 K

( W" Y, w* Y* q' \% l  2 在线比对气体涡轮流量计(工作路和主路进行比对)# r, _/ b; ]0 ^3 f, I8 Z

6 r6 [! o9 b1 D: u( O  2.1 确保主路的入口和出口阀门是关闭的。
& N$ W$ e8 _8 Y$ g5 R7 T1 r; u  `: ^( ?7 j5 v0 d# q! E2 J
  2.2 按照“1 每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。
( p$ ^6 ~  A$ Z: A( ^/ L" ~
4 S6 X7 A: W. C+ f  2.3 关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路出口电动强制密封球阀。& B* h7 G' y' ?+ j, G5 Q5 X- p! q4 }7 @
7 t3 C  {6 E: s$ i
  最好是同时做三项工作。
  Y9 z9 m- i2 S3 l9 {4 ^) O
5 n" O8 R" p! \3 I" i( R  2.4 气体依次通过工作路和主路。两台涡轮流量计可以互相比对,来检查是否有大的偏差。# c; E. f  [0 M! @: c
8 }1 T3 f! j; `
  2.5 当比对结束后,关闭比对管路上和主路上的两个强制密封球阀,打开工作管路的出口球阀。" i5 |. d1 c1 q/ G5 z6 p: I8 `

" J% F/ T( ~5 Q) s+ P9 i  最好是同时做这三项工作。( ]( }0 {6 x- b
# m7 t, O% U( }& [& P& d8 H( i" b0 {& l+ S
  2.6 这时工作路重新投入工作。
9 d6 [4 M9 s. |% x: h
$ z3 N$ @" l" z  c  3 用移动标定车在线标定气体涡轮流量计
$ |4 k! u' t5 M/ W4 S6 `4 _  n8 c, W( w1 p# Z" r! ?$ `
  3.1 确保两个标定口之间的电动强制密封球阀处于关闭的状态。
" H7 A& q3 W  K- A2 k  ?8 K  O2 T: K7 T# E# G2 v: r( Q
  3.2 打开标定口法兰盲板上的小球阀,确保法兰盲板内部无压力。然后取下法兰盲板。
8 _3 T" r; P  ^- Q# o2 d6 _0 z2 J* Z* M
  3.3 将移动标定车和标定口连接好。
) K; c5 k6 t; I2 k" C4 a# L: ?/ R" G4 f# V1 I1 e  W
  3.4 按照“1 每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。
  n1 e( l  N. o  o  A" ?9 l9 P. x) `2 o8 f; {9 `4 ?  Q1 j8 \
  3.5 关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路上两个标定强制密封球阀。最好是同时做这四项工作。
1 r3 B6 R) ?# G6 Z8 e
. C; P& w: ]8 R& w! t, ]1 ~  3.6 这时,气体依次流过橇座内的两台气体涡轮流量计和移动标定车。
0 T1 {3 _# @* C* W) S. o
) b4 i3 f% b; N  3.7 完成在线标定后,关闭标定口的两个Orbit 球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开工作路出口电动强制密封球阀。最好是同时做这四项工作。
, ?) V8 I( J' ~$ n1 n
  M6 M7 _: F! r. _  3.8 将法兰盲板装回,不要忘了关闭法兰盲板上的小球阀。
1 m) @. S2 O6 c5 w7 w% d& O$ t
$ X5 h3 }  ~4 Y' r5 D  3.9 这时工作路重新投入工作
0 p8 a) k7 d  J# |8 s
+ i/ X- H, j3 M/ }  涡轮流量计订货热线:020-85628522 15302383334