- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 615 点
- 威望
- 3 点
- 压缩币
- 9 ¥
- 最后登录
- 2014-5-27
- 注册时间
- 2013-7-4
- 帖子
- 57
- 精华
- 0
- 积分
- 861
- 阅读权限
- 200
- UID
- 355298
   
- 威望
- 3 点
- 经验
- 615 点
- 积分
- 861
- 帖子
- 57
|
制冷剂充注量的参考,冷水机的制冷剂一般情况下,不可少充亦不可多充,小型工业冷水机装置利用定量充注器充注制冷剂时,只需在制冷装置抽好真空后关闭三通阀,停止真空泵,将与真空泵相接的耐压胶管的接头拆下,装在定量充注器的出液间上;或者可拆下与三通阀相接的耐压胶管的接头,将连接定量充注器的耐压胶管接到阀的接头上。打开出液阀将胶管中的空气排出,然后拧紧胶管的接头,检查是否泄漏。7 f" M$ s/ G& z' K
' ]! |0 ?" n8 r# t2 S" M% O" J% B 工业冷水机制冷剂充注制冷剂时,首先观察充注器上压力表的读数,转动刻度套筒,在套筒上找到与压力表相对应的定量加液线,记下玻璃管内制冷剂的最初液面刻度。然后打开三通阀,制冷剂通过胶管进入制冷系统中,玻璃管内制冷剂液面开始下降。当达到规定的充灌量时,关闭充注器上的出液间和三通问,充注工作结束。& {/ E. C6 u5 F) n J' y% t
) Q# U; P; ^+ d# R8 x 工业冷水机在采用抽空充注机充注制冷剂时,只需在抽空结束后,关闭抽空充注机上的抽空截止阀,打开充液截止阀,即可向制冷系统充注制冷剂。
2 B3 X T1 I' r+ J) g1 ]* r; Y' Q5 }8 U4 g/ p) m4 _& K
1,通常是1冷吨ffice:smarttags/1kg,但要看系统设计换热面积是偏大还是偏小。! Z w1 Q. F% w0 L) @) g
. T* [; P$ O2 E. ]$ @2 t' K4 M 2,一般冷水机冷凝器(风冷)有过冷储液段的,一匹制冷量(2500W)加氟0.9kg。如果冷凝器没有储液段,加氟量为0.5kg/匹制冷量。严格来讲,有过冷储液段的空调(如TRANE)加氟量为56%-120%句为正常,可以先按照0.5kg/匹冷量加注,在适量补加。3,在此情况下运行机组,用电流表测其通过压缩机的电流,看其是否与额定电流相当,如果小于额定电流则说明制冷剂量不够,若超过额定电流则制冷剂量过多,适当排放一定的制冷剂。, C! J S( ~7 g! C6 J& {
5 A {; q( B: S
4,水冷机1RT*0.7-0.85,风冷机1RT*1.2-1.4左右,一般对于R22冷媒,一匹需要850g制冷剂。) C9 J% n8 L6 v: z8 W
|
|