本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:50 编辑 4 F, _9 L; d1 X5 p/ ` |$ ^* `
! g, O3 b+ Q5 f R b }
在变频器实际应用中,由于客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。
: _! N1 s9 D& y' X, H2 k+ c, E4 S. D
变频器的安装设计基本要求- i% `8 Q! C7 R5 h% }
(1) 变频器应该安装在控制柜内部。# I( I6 R/ l5 a, v( v5 A6 p
(2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。# ?" q0 m6 w3 j: f6 Z: K
(3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。" _- H; M4 C4 j/ Q3 y# r
(4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
0 C$ K8 e' j" J; l8 ?% ~ (5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。' f' J7 |: `! D1 Q' R5 A
(6) 其它的基本安装、使用要求必须遵守用户手册上的有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。
2 e# f& ^' A+ s# Y" V% k: n& F0 K( G; X; j4 O
变频器对微机控制板的干扰
4 x+ \! p- F5 J7 I 在注塑机、电梯等的控制系统中,多采用微机或者plc进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合emc国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。
0 H) T4 j- v% N4 @4 F* O- s (1) 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、i/o接口屏蔽层与控制板的控制地相连。
8 q' x, y% w3 t (2) 给微机控制板输入电源加装emi滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在gsm、或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
# @, _: Q, R* I* V' f9 O& V
) t- R; x! n4 @- c变频器本身抗干扰问题7 w( Q1 H- k0 P( B, l3 L
当变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源或者采用滑环供电的场合,变频器本身容易因为干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:' [, C, k6 T: q$ e& L6 t. V
(1) 在变频器输入侧添加电感和电容,构成lc滤波网络。
, _% V, g, Y' @0 R b' U (2) 变频器的电源线直接从变压器侧供电。0 A, X9 f5 g ?2 H; m+ d
(3) 在条件许可的情况下,可以采用单独的变压器。6 u; c/ Q D% E- ?& i! ?5 _9 a9 C
(4) 在采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均在地沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器的误动作。( a. [! s- O- p$ X1 K% D
(5) 在采用外部模拟量控制端子控制时,如果连接线路在1m以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场合,建议在变频器侧加装dc/dc隔离模块或者采用经过v/f转换,采用频率指令给定模式进行控制。& e9 x: p" x# J) E9 C* X# U
(6) 在采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧的屏蔽层接地(pe),如果干扰非常严重,建议将屏蔽层接控制电源地(gnd)。对于rs232通信方式,注意控制线路尽量不要超过15m,如果要加长,必须随之降低通信波特率,在100m左右时,能够正常通信的波特率小于600bps。对于rs485通信,还必须考虑终端匹配电阻等。对于采用现场总线的高速控制系统,通信电缆必须采用专用电缆,并采用多点接地的方式,才能够提高可靠性。6 Z. Y* t+ E7 v, K7 c+ X* S
6 A F. x5 v: s& Q防尘控制柜的设计要求
& U n7 ~- m4 z7 X在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,采取正确、合理的防护措施是十分必要的,防尘措施得当对保证变频器正常工作非常重要。总体要求控制柜整体应该密封,应该通过专门设计的进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。
$ W7 {8 J& M, {1 `& {$ O(1) 控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。% k. A, D& W) T5 ?$ A5 J% f
(2) 控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖的侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。
; K6 I8 i& t/ X; ~ (3) 如果采用控制柜顶部侧面排风方式,出风口必须安装防护网。
1 D6 h' C/ n6 ^: P* n" i, S" s (4) 一定要确保控制柜顶部的轴流风机旋转方向正确,向外抽风。如果风机安装在控制柜顶部的外部,必须确保防护顶盖与风机之间有足够的高度;如果风机安装在控制柜顶部的内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备的损坏。建议在风机和柜体之间加装塑料或者橡胶减振垫圈,可以大大减小风机震动造成的噪音。: P8 J+ N! B1 j" l P
(5) 控制柜的前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理,防止粉尘进入。7 U) i/ ^ a* `$ }; M, S
(6) 控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网的网格要小,能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗的网格相仿);或者根据具体情况确定合适的网格尺寸。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。
% P, M( w( Z) W% i0 Z$ u (7) 对控制柜一定要进行定期维护,及时清理内部、外部的粉尘、絮毛等杂物。维护周期可根据具体情况而定,但应该小于2~3个月;对于粉尘严重的场所,建议维护周期在1个月左右。/ D- Y. K3 B6 U' T& A9 }1 d7 |( O
% C1 Y! q- S$ }/ @6 T; N! @防潮湿霉变的控制柜的设计要求
& R% p, q# a+ C: l* K3 b8 m4 _多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于这种状态,金属结构件容易产生锈蚀,对于导电铜排在高温运行情况下,更加剧了锈蚀的过程。对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,由于锈蚀将造成损坏,因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对于使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。
$ O" B( B, a. P1 g(1) 控制柜可以安装在单独的、密闭的采用空调的机房,此方法适用控制设备较多,建立机房的成本低于柜体单独密闭处理的场合,此时控制柜可以采用如上防尘或者一般环境设计即可。+ a! g X) ~* a
(2) 采用独立进风口。单独的进风口可以设在控制柜的底部,通过独立密闭地沟与外部干净环境连接,此方法需要在进风口处安装一个防尘网,如果地沟超过5m以上时,可以考虑加装鼓风机。/ F) K5 w ?' {
(3) 密闭控制柜内可以加装吸湿的干燥剂或者吸附毒性气体的活性材料,并近期更换。
6 O- Q! B) I" G/ e4 `/ x$ }
4 x9 ^) F! F9 u' Q7 D5 Z+ S更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|