我们懂得,冷水机在长久的运行当中,压缩机有可能会出现过热故障而导致压缩机无法运行,也就是冷水机出现故障。为了能够认识和解决冷水机的压缩机过热故障,安亿达冷水机厂家来讲解产生压缩机过热故障的原因如下:
) Y" p1 `: T; L/ k: ?6 b) o  1、压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。
) V2 @# F9 [/ d" R9 C9 p5 ~  2、电气故障造成冷水机的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。
! i. R. c3 B( {* P& y  3、冷冻机的过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。
  m# {* s6 s& W7 i3 c! D  操作人员如果再次遇到冷冻机的压缩机过热故障时,请参看以上情况确定故障并解决问题。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com