阿特拉斯压缩机GA15-GA22型停机报警说明
( R* ^' }* x0 ` _( Z .atlasblt点com0 X# {! }& l7 _8 _1 D6 M- V
压缩机停机报警一般会以以下两种情况会出现,分别是:【压缩机机头的出口温度过高,露点温度过高(Full-Feature 压缩机)】下面我们就针对这两点来讲一下是什么原因导致出现这样的问题的。
+ H5 w+ E" Q/ H- i! U$ b" u, p% j, ?/ q+ h5 t4 w+ ^
压缩机机头出口温度1 c1 `, a, e7 f2 y' Q
9 O5 K) h) A* e5 a8 X) a6 Q- u
如果压缩机机头的出口温度超过停机报警标准(工厂设置值为 110 ˚C / 230 ˚F),报警指示灯 (5) 开始闪烁。1 T: g, i8 Z$ G
5 z( d* e& k) v$ w2 f% ^5 |( ]' H0 s e0 O 按向下滚动按钮 (12)。 此时屏幕将显示压缩机机头的出口温度:% c: M# }# s, J+ I3 ], @
* _& R4 w7 x1 ^ `- b# b4 |; G
) ~8 `' X3 h0 }& C配有标准显示功能的 Elektronikon 的控制面板
7 D% K9 P5 P* i/ l. R, q( k/ ^3 I( X/ ?. }( T3 u' T* d

8 e- M- L3 h9 I. H1 t4 _ 屏幕显示的压缩机机头的出口温度为 122 °C
7 ?9 l( Q9 _. P
& y6 v0 X0 {3 c/ U6 N d 您仍然可以滚动查看其它屏幕,使用滚动按钮上的上箭头键和下箭头键 (12) 检查其它参数的实际状态。 按下按钮 (11) 停止运行压缩机,等候压缩机停机。 切断电源,检查压缩机并排除故障。报警条件一旦消失,报警信息便会消失。3 C- v6 v) o; N. Y+ R7 w
/ K4 O7 V: E$ \5 G7 w
露点温度6 x+ `+ K- ^& J: f: Z" r
0 {$ A; x( r F: P0 L' Z0 G 对于配有内置干燥机的压缩机,露点温度超过报警标准(可设定)时报警指示灯 (5) 会亮起,并且出现的相关图标将会闪烁。% ` g$ F# G+ P' q
9 A! ]3 r' D9 Q1 m* f& Q, G1 ^+ G
6 Q8 C6 e1 o) f/ |
带有露点温度报警的主屏幕
2 R. [9 R- |- Q& ]5 S5 g* K7 m5 {4 F9 q( R, t6 b9 `

/ w! F7 _ ?; z+ y0 {, ]/ a9 u 相关图标:将会闪烁
+ u" s% t, o5 X W# t
* ~+ u7 G1 X3 U 按滚动按钮(12),直至显示实际的露点温度。
& k0 P8 Z2 d* y! Y
|. ~! ^$ Q% y9 T
! y2 k u! V& B: e; i2 v 报警屏幕,露点温度
9 Z; f6 ~. S x4 g4 p8 j- \. k4 l' I, @7 H1 {7 m( K% [
屏幕显示露点温度为 9 ˚C。
4 n6 q# B; ~% l; e4 W5 z' @4 u- h; l' q) U( S# r
您仍然可以滚动查看其它屏幕(使用滚动按钮 12)来检查其它参数的实际状态。! R, K9 U$ d2 l) ^7 @( y2 c
! X* l. }; s+ J4 H8 H5 q
按下按钮 (11) 停止运行压缩机,等候压缩机停机。8 {% O: \; T& O1 B0 }
* b* ~; V7 Y- ?8 A 切断电源,检查压缩机并排除故障。
8 W/ R, f4 K4 q; s" U- T; w c
报警条件一旦消失,报警信息便会消失" g! \# Q1 W$ x9 X0 y
|
|