1
0
103
小学生
使用道具 举报
5
165
运行时排气压力为1.2MPa,吸气压力为0.3MPa,油压刚开始运行时大于排气压力0.1-0.2MPa,半小时后压差越来越小,后来主机自动停机。多谢了!!!!!
11
517
高中生
有可能是油有问题呀
你没调节油压调节阀吗?
22
幼儿园
7
2851
硕士
感谢各位的关心,我们当时也怀疑油有问题,但是2号和3号制冷机同时加的是46号冷冻机油,但2号一直正常,只有3号出了问题;在修理中,我们把过滤网也清洗了,也还是解决不了问题;根据各位专家的建议,我们计划购买一台新油泵,不知各位对此有何高见?
114
108
柱塞式的油泵坏了吧,跑油的可能很小。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-10 04:34 , Processed in 0.196732 second(s), 29 queries .