R407C的系统注入R22怎样???急需知道

[复制链接]

3

主题

0

好友

93

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
93
帖子
6
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-6-15 11:34 |只看该作者 |倒序浏览

求教:各位师傅:如果制冷系统是r407c专用的系统,把r407c放完后,注入r22,请问有多大的影响,poe润滑油应该不会影响人r22吧的性质吧。

[em10]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2005-6-15 21:40 |只看该作者

那混合工质的物性就变了。

直接影响吸排气压力和温度等系统参数了。

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

93

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
93
帖子
6
3
发表于 2005-6-16 08:13 |只看该作者
响吸排气压力和温度等系统参数,我也知道阿,总坛主,就是把407全部放干净了,然后再注R22,不是混合物,影响很大吗?摆脱了,急切知道
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

967

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
305 点
积分
967
帖子
16
4
发表于 2005-6-16 09:37 |只看该作者
R22用POE润滑油没有问题
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
5
发表于 2005-6-16 11:34 |只看该作者
R407C是常用的混合制冷剂。不燃烧,不爆炸,毒性很小。属HFC类制冷剂,压缩机须充注聚酯类(POE)润滑油。
& m, L! P- k% @( c; U* Z5 A8 hR407C是由R32、R125和R134a三种工质按23%、25%和52%的质量分数混合而成。标准压力下泡点温度为-43.8 ℃,相变温度滑移为7.2℃。该制冷剂的ODP为0,GWP为1980。美国杜邦公司和英国ICI公司产品的商品名分别为SUVA9000和KLEA66。R407C的热力性质与R22最为相似,两者的工作压力范围,制冷量十分相似。原有R22机器设备改用R407C后,需要更换润滑油、调整制冷剂的充灌量及节流元件。R407C机器的制冷量和能效比比R22机器稍有下降。R407C的缺点可能是温度滑移较大,在发生泄漏、部分室内机不工作的多联系统,以及使用满液式蒸发器的场合时,混合物的配比就可能发生变化而达不到预期效果。另外,非共沸混合物在传热表面的传质阻力增加,可能会造成蒸发、冷凝过程的热交换效率降低,这在壳管式换热器中的制冷剂在壳侧时尤为明显。R407C的温度滑移能否对系统带来好处,关键在于能否使传热介质流动安排与其温度滑移相匹配。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
188 点
积分
701
帖子
54
6
发表于 2005-6-16 14:04 |只看该作者

用R407C的话制冷量会比R22稍微小点,还有油是不一样的,最重要的你用的制冷剂不一样制冷配件如膨胀阀是要更换的!!!

专业设计冷干机、吸干机、预冷机、后部冷却器、过滤器、废油收集器等后处理设备 QQ:2427191
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

93

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
93
帖子
6
7
发表于 2005-6-21 10:37 |只看该作者
忘了声明:我用的系统是2P以下的空调系统,本人认为如果407压机的冷冻油能和R22互溶的话,就是把407 完全放掉,在此基础上再匹配,可以吗?所有其他的元器件都不换
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

93

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
93
帖子
6
8
发表于 2005-6-21 10:39 |只看该作者
我担心的是润滑油分解的问题,如果油堵或不回油就麻烦了
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

133

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
37 点
积分
133
帖子
9
9
发表于 2005-6-21 12:50 |只看该作者

R22制冷剂可以同POE油混用,保证没有问题。

- c& ^4 _' `' y/ o4 M

需要提醒你两点:

" E- D& U) r3 V! m& r3 G

1,POE油吸水性比较强,注意保证系统干燥。可以的话,建议加装干燥过滤器。

7 T' l: W. ~& w. }

2,R407C的R134a成分比较容易融在油里。因此,在回收R407C的时候,需要较长时间的抽真空。

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
10
发表于 2005-6-26 14:34 |只看该作者

没有问题的,楼住,我就这样做过.poe和22能互溶.膨胀阀也不用换的.因为407c的性质和22是差不多的.

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
11
发表于 2005-6-27 13:12 |只看该作者
请问楼主,为什么要更换制冷剂呢?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

105

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
31 点
积分
105
帖子
4
12
发表于 2005-6-30 18:29 |只看该作者

本人发表一下意见:在下就用R22直接取代过R407[把R407放完抽空],不但没问题,而且效果比407效果好,不知道时间长了会不会有问题.

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

37

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
9 点
积分
37
帖子
3
13
发表于 2005-8-9 07:31 |只看该作者
我也用过,没问题
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
32 点
积分
115
帖子
7
14
发表于 2005-8-11 08:40 |只看该作者

会起沫

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
52 点
积分
192
帖子
18
15
发表于 2006-7-2 20:51 |只看该作者
最好更换过滤器,真空度要够!
回复

使用道具 举报