6
0
110
小学生
请求各位老师指点:
最近几天我们修氟系统时管道内进了些空气,请问有什么办法把空气排除系统?如果不排除有什么后果?
使用道具 举报
4
2486
硕士
让系统静置一段时间(最好过一晚),第二天早上在系统最高处可以排放的部位松开接头或打开阀门排放。注意不要松得过大或阀门开得过大过急,以免白色氟气喷出。用手试排出的气体感觉较凉后即可停止排放。
系统中有不凝性气体存在,将造成冷凝压力升高,耗电量增加,制冷量下降。
576
高中生
请问荣昌老师,压力冷凝压力偏高是不是系统中有空气,怎么处理?
5
1731
大学生
最近也遇到过这样的情况,有一个机组的一个系统出现高压,比平常高了2公斤,抽出来过滤冷剂和排空后开机还是压力过高,真是搞不懂为什么还是排不尽。
不凝性气体主要是怎么产生的?系统一直运行很好,突然有一天就出现这种情况,请荣昌老师和各位老师指点。
平时是在已经是负压的情况下继续抽很长时间才定压,没见掉,也没用真空表测过真空度,加油很少采用手泵,打压也可以保住压力,我们试着在冷凝器那排了一会儿,压力降一点,但总感觉排出来的气体比较凉,不明确是冷剂还是空气。
今天试机高压达17KG多点,最高18KG,冷凝压力比高压高1——2KG,和制冷剂有关吗?
这个机组启动比较频繁,一天启停最高大4次。(人为控制)
1976
发表回复 回帖后跳转到最后一页
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-10 03:35 , Processed in 0.170333 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.