- 在线时间
- 50 小时
- 经验
- 2501 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2018-3-17
- 注册时间
- 2015-7-28
- 帖子
- 262
- 精华
- 0
- 积分
- 3175
- 阅读权限
- 120
- UID
- 439590
  
- 威望
- 2 点
- 经验
- 2501 点
- 积分
- 3175
- 帖子
- 262
|
温度变化对制冷系统的影响
6 m: `! w9 R, E1 J/ [# V5 q' f& Y2 C R
一、排气温度的影响夏季正常情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。) m# j2 z e# _7 @
( K# P! [$ a1 G! U. r
按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应不超过150℃,超过这温度线属不正常状况。排气温度超高原因,是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。排气温度超高的后果是冷冻油可能结炭,会影响或破坏吸、排气阀的正常工作,轻者使压缩机制冷量下降,重者将使压缩机不能工作。因国产冷冻油的闪点为160℃,当排气温度超过160℃时,其冷冻油就可能结炭。排气温度过低,手摸排气管不烫手,这说明吸气温度特别低,压缩机可能湿行程运行或系统内工质相当少的运行状态。压缩机湿行程容易损坏阀结构;制冷剂特少情况运行,会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。
! o- ]3 W/ U; H* `" q. y$ _# D# F; ^+ X9 W# A
二、机壳温度变化对压缩机和制冷系统的影响1 g7 c' @' L1 T; e: W, I3 e; C; j" G3 h
+ z, H0 R$ `7 x6 C6 b2 g( v
全封闭往复活塞式压缩机机壳外表的温度场可分两部分:9 [9 ~' r! {. ]! B. z3 E6 G9 m. t
\& @3 e% A: S( F' M ①上机壳因受吸人蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30℃左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。
0 p2 x8 [4 F) W) a# b
8 m1 B* K6 d: z: t0 Y% @+ H6 K4 Z ②下机壳因受冷冻油将摩擦热量带出来的影响,其温度比较高,一般在60℃以下。机壳内电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量,主要由蒸气带出机壳。, @; w& ~1 d/ F: j; h- u
* |) A0 q% W( |& L8 o% h; y! t 1、机壳温度过高的影响及原因
+ _5 z$ d& w8 c/ c/ U/ e2 L0 e4 Q, _% V: i
机壳表面温度超过正常范围,主要是制冷系统的吸气温度过高(高于15℃)。过高的过热蒸气进入压缩机,吸收机壳内热量后,使蒸气的温度更高.从而使机壳的温度上升。过热蒸气的温度上升很高,机壳的温度也升得很高,对油的冷却不利,这会影响运动零件的润滑,加速磨损,严重者使轴承抱轴(咬死)。另外还会引起排气温度上升。 ~( y& Q/ t$ R+ n
) F8 }' a' ^! w% Y
2、机壳温度过低的影响及原因
$ }7 G: @. |( g# a/ C& F+ j, Z$ M7 Z
5 S/ o) A# Q, m) C 机壳表面温度低于正常范围,其原因是吸气温度太低(低于15℃)。它对冷冻油和电动机绕组的冷却有利,但制冷量有所下降。当吸气温度特别低时,会使大半只机壳结露,就有液击的危险,这是对压缩机的致命打击,应特别注意。同时冷冻油内溶解大量的制冷剂,不利于运动零件的润滑。
$ q; ~( i" `9 Q- j
+ I% |# h$ T' i3 H- P 3、冷凝器的温度状况) G4 B% J- ^2 M$ Y6 F- Z
3 Q. \, P$ p# N! k4 l) L$ N 1)空冷冷凝器正常情况是,前半部散热管很热,且其温度有缓慢的逐步下降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低,这是由于后半部管内制冷剂已逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度。当不正常情况产生时,一种是前半部不太热,后半部接近常温(环境温度),其原因是压缩机吸入湿蒸气制冷剂或制冷剂量不足。另一种是整个冷凝管都很热,其原因是制冷剂量过多或通风量小,或环境温度高。$ J( b) I. m- @
g/ {' q, |9 ~7 b: l 2)水冷冷凝器壳管式冷凝器的壳体的正常情况是上半部比较热,下半部是温热。不正常状况下是整个壳体都不太热,其原因是制冷剂量不够。另一种情况是整个壳体都很热,其原因是冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢)。套管式冷凝器在正常情况下,套管外表面温度从制冷剂入口到制冷剂出口是由热逐步变温。不正常情况:一种是整个套管外表面很热,其原因是冷却水量太小或散热效果差;另一种是整个套管外表面不太热,其原因是制冷剂量不足。
5 R: y( s( f4 Y; n7 e/ ?7 O
) O1 r- g1 d7 l3 B4 N 4、贮液器的温度状况在正常情况下,贮液器为温热。不正常情况下,贮液器表面比较热。原因是冷凝器散热不好,冷凝温度高或制冷剂量充注过多。
! i2 {* J" `- W( O' u
* E* R8 ?+ n7 K7 d) L8 E- K 5、液体管温度状况在正常情况下,液体管为温热。不正常情况下,液体管比较热。其原因是冷凝器散热差,冷凝温度高或制冷剂充注量过多。
0 d% x( D/ i1 X ]% ?
8 V: h: ]: r& P# y- } 6、过滤器的温度状况基本状况与输液管相同,但它有一个突出的不正常现象,就是过滤器可能会发凉,其原因是过滤网孔被污泥阻塞,使过滤器不畅通,当制冷剂流过滤网时,发生了节流现象,即有一部分液体会气化吸热,使过滤器发凉,严重的会结露。另一种不正常现象是过滤器不热,与环境温度相当,其原因是过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动。
- ~" k4 C% N/ D w1 \
- A! U: [4 q+ t% N( v 7、吸气管的温度状况正常情况下,吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。不正常情况下,一是吸气管较冷、露水太多,以致使机壳大面积结露。原因是制冷剂流量过大,液体不能在蒸发器内全部气化,有液体回流现象。其危害性是压缩机有可能湿行程运行,严重时就会产生液击,阀片受到威胁。二是吸气管不凉、不结露、机壳很热。其原因是制冷剂流量太小或制冷剂量不足。其后果是使排气温度上升,制冷量下降。 |
|