如果风冷冷风机组的蒸发器风扇反转,会怎样? * B9 E7 t4 W. C) c) E$ F
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
3
发表于 2002-10-22 20:59 |只看该作者
电机好吗?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2002-10-24 08:42 |只看该作者
谢谢 filter
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

29

主题

0

好友

2997

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
1 点
经验
351 点
积分
2997
帖子
151
6
发表于 2002-10-28 12:45 |只看该作者
我们曾在一台热泵机组上,降低风扇的频率,使得蒸发器的翅片结霜,你说反转是不是会使传热效果更差呢?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

111

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
27 点
积分
111
帖子
13
7
发表于 2002-10-28 21:15 |只看该作者
风扇反转,风量减少.风压降低.冷凝效果降低,整个制冷量减低.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
8
发表于 2002-10-29 08:09 |只看该作者
测试完了,把蒸发器风扇的防反转保护反过来接,结果就是
7 T, S! w0 J$ r) f0 r8 U# s2 D蒸发器结霜,然后,蒸发器的防冻保护就跳了。' }% K7 o& {7 U) t' ?6 D% |# V
    这个问题好象常被忽略
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

3011

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
337 点
积分
3011
帖子
139
9
发表于 2002-11-2 09:44 |只看该作者
是啊,不过有这次的经验以后就再也不会了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 03:54 , Processed in 0.161675 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台