求教各位高手空调系统的真空度要求是多少(小空调3500W以下)?选用2XZ-4真空泵

[复制链接]

3

主题

0

好友

93

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
93
帖子
6
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-7-22 08:04 |只看该作者 |倒序浏览
求教各位高手空调系统的真空度要求是多少(小空调3500W以下)?选用2XZ-4真空泵,如何计算满足真空度要求的抽空时间,抽气速率(L/S)为4[em06]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

149

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
37 点
积分
149
帖子
9
2
发表于 2005-7-22 10:07 |只看该作者
一般的要求是在100Pa以下,严格的要求是在50Pa以下,当然真空度越高越好。对于抽真空时间,我的经验是对于新机器,一般在1个小时左右,而对于反复加氟的旧机器,一般在2个小时以上。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

62

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
62
帖子
4
3
发表于 2005-9-1 14:29 |只看该作者

我知道的冲注冷媒最高也要40Pa,对于新冷媒来说真空要求更低,一般在20以下。