设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2708|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[故障维修] 防爆空调常见故障及其解决方法

[复制链接]

33

主题

0

好友

643

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
465 点
积分
643
帖子
32
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-8-3 12:23 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 ye123456789 于 2018-8-6 13:16 编辑
: @' M; L* c; ?/ p( U. D' ]- N
防爆空调通常会发生的四大故障分别是:
# q) R8 L- u+ q4 i6 s  1、制冷系统堵:" B- B1 F2 n1 b3 O1 J
  常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。6 j$ a* A* {- j
  A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。5 A1 K9 ^! T4 j% V3 M* `# T8 F: O
  B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,阜阳市建筑业监督管理局判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。( F' s) r/ m* R
  C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。- ~5 L- C( `8 C( c1 u8 U

" v# t2 y9 k9 b0 L+ }4 B  2、制冷系统漏:
( |% R- K% c  a% B+ j) t  空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而防爆空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
$ Y* U( z- i, i2 j+ d4 |+ ], i
: h' i' g! c# x8 \) R5 @, K, j  3、四通阀故障:
( q9 }6 d8 a- G7 }! a  通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。, z- f! p/ I& s

! {4 b  e7 B3 @; `0 @- N  4、单向阀故障:) C0 N2 {$ X8 V2 g( f$ x
  单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。/ o( w  [* {5 T/ l1 n# e/ N" A$ X/ h
+ W. e, V& O' M
鉴于以上防爆空调通常出现的故障,亳州幼儿师范学校我们建议防爆空调操作人员能够对制冷系统进行检查,并根据实际情况进行维修。那么,防爆空调制冷系统出现故障时,其检修方面的要点主要有:
; G1 f  }, G6 ?  s  1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。' }+ s+ O: }. _; Y
  2、检测空调器各项数据:8 K' q& w5 h2 n! m
  A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
  \. z+ L5 ^% e/ \8 p; f  B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
) v. H4 N- I, O3 d. y9 V5 O  C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
. T8 U/ @0 {) b0 W防爆空调在使用过程中,制冷系统并不会台频繁出现故障。防爆空调一旦出现故障,大家也不要慌张,只要能够按照正确的检修方法来对防爆空调进行检修,那么,就能够根据实际情况维修好防爆空调,并保障防爆空调的正常运行。
" C8 a, X1 L. z  C文章转载:.gbkqg点com/news/121.html