  众所周知,激光冷水机是激光切割设备的标配冷却设备。然而,在日常使用的过程中,为了可以确保激光切割机在恒温状态下稳定持续的正常运作,都需要对它的温度设置一个范围。那么您知道激光冷水机温度设置方法是什么吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
4 G' l; [5 G5 C- |+ e' g0 F- S2 O: Q* {8 R
. k: I& f/ s$ g; g% S, F/ k
+ k  a% a. M' j! W+ U- y
  激光冷水机温度设置方法:(以CS-ACC-H700系列为例)
$ B4 Z, Q7 @/ V
/ \( A3 N) S4 t0 O" P* S  激光冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。4 Q" {4 [7 z; |- G% N
0 z$ _+ ~$ c- W4 v+ ?. G  W( L: E$ T
  1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。: ^$ ^1 a; o) x# i5 |" S% h* b

, j! ~( o) @+ l3 R0 ]( ?0 `( r  2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。; P6 _; B7 O. X2 O* {+ B3 m$ S

, _4 K: e, ^$ I6 d8 E  X: }+ q  3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。
. }& r" V7 ~) }  {. |0 s. K0 g! [3 g( C4 N1 e. X/ K" U' F
  4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。& z  ~, w+ G4 N! t1 ^$ _

. U# c) I9 K8 C8 d: v  以上所介绍的内容,就是激光冷水机温度设置方法。大家可根据实际需求,通过此方法来对激光冷水机的温度进行设置。: x3 B  F2 c5 h5 t& D5 ~5 X1 |7 i
! T3 `! H0 c2 r) s
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 00:30 , Processed in 0.166069 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台