[基础知识] 工业冷水机压缩机电流过载怎么处理?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-7-24 11:29 |只看该作者 |倒序浏览
  对于工业冷水机来说,压缩机是必不可少的一个部件,它是冷水机制冷系统中的心脏,能为制冷循环提供动力。否则,压缩机一旦出现问题,很有可能会对工业冷水机的整体运行造成重大的影响。但是,在工业冷水机使用过程中,难免会遇到压缩机出现电流过载的现象。那么工业冷水机压缩机电流过载怎么处理呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
* B, _2 R+ f6 i( n9 s
5 `0 s/ n4 p: q+ z9 \: [  工业冷水机压缩机电流过载现象:: |- J/ v1 ~5 X- C+ f4 g. ]1 {

, s7 S. N* F, m1 \  当工业冷水机的压缩机出现过流保护时,压缩机会停止启动,且水温会不断上升。' B/ l: h7 ?% h
' T( w2 y- o: [2 [5 [0 `
  造成工业冷水机压缩机电流过载的原因及解决方法如下:4 R4 i- c0 `( H3 s8 n4 d

1 c4 K2 J4 i+ @( q4 q, `- e2 F9 `  1、工业冷水机的电压不稳定,导致电流不稳定,此时可以增加稳压器。, D* B2 Q6 {3 A! S1 m& C2 k
/ t2 ?. Z$ q1 M9 p; d# h. l
  2、防尘网严重积尘,则需要清洗防尘网。0 o+ R( \; C! [( e' g
" ]& h: e( w9 R, p9 h) [
  3、工业冷水机的摆放位置不通风,则可以将冷水机移至通风且灰尘少的地方。
6 ]+ s5 ^4 K9 N/ y; z' A5 w
& q; ~5 a- F9 R: g  4、工业冷水机里的风扇不启动,那么需要更换新的风扇。
. H. ^4 ^& o6 K' i2 ?: ~) c. }7 f' |5 @  [: l1 d) J/ @% g, r* \
  5、压缩机的启动电容下降,此时可更换一个新的启动电容。
$ t8 ~  t' T9 p2 K5 B0 A
' o7 [# l; E2 C1 ^3 G, o5 _+ t2 H5 a  6、工业冷水机漏冷媒,则需要找出泄漏的地方并进行修补。' z9 a7 F" B7 P- F
0 y% x3 f; ~* G9 D% R
  7、工业冷水机制冷量是否小于负载发热量,此时可更换更大制冷量的工业冷水机。' z# p/ A: m* p/ [+ f7 _
$ m/ m( g$ a6 s2 T
  以上所介绍的内容,就是造成工业冷水机压缩机电流过载的原因及相对应的解决方法,希望能对您有所帮助。/ x4 O8 m7 H) r! k: W5 {
  L: W8 j6 C0 Z! \3 o. w
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机,小功率激光冷水机及便捷式户外空调等产品。