相信大家都十分清楚,紫外激光冷水机是目前主要应用于激光加工行业的一种冷水机,它主要可以起到对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作的作用。但是,在使用的过程中,可能也有不少的朋友会遇到紫外激光冷水机冷水不循环的情况出现。那么如何处理紫外激光冷水机冷水不循环的问题呢?下面酷凌时代小编为您介绍:' H9 f1 O' Q7 ?
% z, k ?' w) x4 _ 紫外激光冷水机冷水不循环的可能原因:
- D# f# w& O% Z2 g# W+ I$ p- j3 f0 b1 y- t E" T
1、水箱水位低于水泵入水口。
* ~8 I5 E# s, m+ B# ~
- c0 c5 p# o5 w5 Q8 l# x, X2 u 2、紫外激光冷水机水泵至出水口管路堵塞。- T; J* Q8 ?: D4 y( H
$ `# R: N- {% y* p( S
3、配件或者线路故障。
) C! G" t0 Y, q: n- z5 p5 W0 `7 E) R8 }' h o9 X/ V
紫外激光冷水机冷水不循环的处理方法:
+ F: m. H, T- V0 u/ N/ x8 U# `. M* Z/ z; i' k, g# w
1、检查紫外激光冷水机水箱内冷却水是否到达冷水机的最低液位范围。9 c9 M4 J& x i6 U0 `
) Z( v j+ {6 y# q6 L# ~
2、如水位确认正常,则需要先观察水泵在工作时是否出现震动,异响等情况而影响水流量。
+ F! b0 x; W; E4 \' L; ^: M2 _& g5 t0 V" E' K
3、查看开关电源输出端有没有输出电压等等,若是配件或者线路故障也可能导致紫外激光冷水机冷却水不循环。; ?6 I. w6 J# f
9 z$ W, g1 O/ G! u4 |% T
综上所述,就是紫外激光冷水机冷水不循环的可能原因及处理方法。但是,在实际处理过程中,我们还是结合实际情况进行排查原因,从中找到根源,从而处理问题。; N: O! @+ Q4 T, j7 w+ }
" O9 ]8 l3 C. T 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn- m( L# G. o- H# z; l