R22与其代替工质的综合比较
6 z# k+ I: N4 Q( L9 y, Q1.国际上迄今已经在不少场合获得应用的R22替代主要为R410A和R407C,它们的ODP均为0。重要工商人士预言R22将大量被R410C替代,另外一小部分被R407C替代。然而它们不仅在热力性能上与R22有明显差距而且还可能具有较大的温室效应势(GWP)而受限于京都协议。; l7 C3 B% l/ g! h
2.在实际应用中,人们已经发现,R134A的性能远不如原先想象的那般理想。R134A不能与传统的矿物油互融,专门合成的酯类油容易分解,危及压机安全。具有高度的吸湿性,要求对系统进行仔细地抽空和干燥处理,给实际应用带来不少麻烦。用于替代R22时容积制冷量下降约20~30%,会导致制冷量的大幅下降,需要更大的压缩机排量。R134A的GWP是CO2的1300倍,受京都协议的制约,已要求控制其排量。所以其只是一种过渡性的替代。2 q& z* B# x, n- b* q, v$ E
3.R407C的GWP是CO2的1370倍,组元R134A所占比例超过50%,R134A的存在使得R407C也不能与矿物油共用;优化后的R407C系统COP比R22略低,容积制冷量变化不大。R407C的工作压力与R22相近。但R407C作为一种混合工质,其温度滑移为7.1℃,在发生泄露和工况变动时,混合物的配比可能发生变动。同时,非共沸混合物在换热器表面阻力增加可能造成热交换效率降低。: I# y  c! t8 P5 O$ Z  }: U
4.R410A的GWP也是CO2的1370倍;压力水平比R22高约50%,其热力性质十分接近单工质。长远看来,R410A将替代R407C和R134A,但要求压缩机和热交换器制造商的产品可以满足更高的容器强度的需要。
8 M) B0 I$ i% O5.在目前的国际实际的制冷压缩机厂的开发状况开,使用R22的压缩机仍然是空调类的主流。使用其他替代制冷剂的压缩机多是在R22压缩机还没有成为工业主流。所以使得使用新工质的系统成本很高。经过比较如果同样冷量的系统,选用新的工质R134A,机组的造价会高出1/3。2 q$ t# p/ v& M; |  N  x
   国际上目前对R-22的禁用日程为:根据1995年12月的维也纳会议,发达国家:1996年冻结产量,2020年完全停用;发展中国家:2016年冻结产量,2040年完全停用。