请教家用空调????

[复制链接]

2

主题

0

好友

140

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
42 点
积分
140
帖子
3
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-10-20 15:25 |只看该作者 |倒序浏览

我是生手想移一台空调,请教各位具体做法步骤,特别三通阀用法,谢谢!!!!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

338

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
94 点
积分
338
帖子
18
2
发表于 2005-10-22 13:57 |只看该作者
关闭高压出口运行1分钟左右关闭低压入口即可移动
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
3
发表于 2005-10-24 09:32 |只看该作者

先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用内六角扳手顺时针将阀门关紧。设定制冷模式让空调运转几分钟(制冷温度尽量设定低一点,冬季气温低时可将四通阀线圈拔掉一根,或把室内机的温度感应头浸入热水中,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两根铜管接头顺管扳直铜管,一人将室内机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔,另一人将室外铜管顺墙洞往里送(注意安全,分体柜机只需直接移开即可)。室内机拆下后,将铜管扳直后再转大弯备搬运(小心铜管折瘪)。取下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),最后拆下室外机安装架。整个拆卸工作完毕。

空调的安装,由于它有一定的专业技术要求,所以必须具备一定的专业技术资质。

空调安装必须注意:

1、注意人身安全,包括安装室外机、打洞等作业的安全;

2、注意空调设备及物件(工具)的坠落;

3、空调的安装应注意整体美观,避让日晒,便于维修,安装牢固,符合规范;

4、空调连接管线路等应包扎平整,不得弯瘪,排水应通畅;

5、安装完毕应试机,验收各项指标应符合技术要求。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

140

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
42 点
积分
140
帖子
3
4
发表于 2005-10-25 10:02 |只看该作者
多谢个位啦!!!!!!!!!!!!!!!!!![em01]