谢谢 荣昌的热心 我想可能是你机器或者网络的问题 顺便说一下我搞IT的资历很深 搞制冷是刚刚入门 我想在安全和节能之间找一个最好的折中点 我现在在系统上安装了4块电子温度计 1块电压表 2块电流表 1块功率因数表 并用监控系统实时记录各项参数值希望各位老大给我些指点 不要太详细 只要切中要害就可以 我的悟性相当高的还有就是如果回帖经常不正常 那最好是在记事本或其他字处理软件里写内容 然后复制到这里 省得出现问题老是浪费精力 祝各位新春愉快 来年发大财
氨的吸气过热度一般为5-12度,它与低压管路的长度、通径及管路的隔热程度有密切关系。如果过热度过大,机器的排温将升高,运行工况变差,气体的比容增大,影响制冷效果;过小,容易引起机器湿冲程。
液体的过冷度取5度左右较为理想,它与过冷的方式和过冷设备的结构相关。如果过冷度过小或无过冷度,系统的运行工况恶劣,安全性变差,直接影响制冷量。