一台谷轮的压缩机,风冷式冷凝器安装在室外。最近不知道是不是天气太冷,该系统在停机超过2个钟头左右后,就无法正常启动。只能采用低压复位的方式强行启动。其它就没有什么异常!!还请各位高手指点迷津!!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
2
发表于 2003-1-6 12:53 |只看该作者
蒸发温度太低,你看看机组是不是有保护。 ' d, I# Z& q0 r0 J ; c4 R0 G2 F% m+ L" y& ~[这个贴子最后由jacky在 2003/01/06 16:33:42 编辑]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

381

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
381
帖子
46
3
发表于 2003-8-25 19:55 |只看该作者
制冷剂都跑到室外冷凝器里去了, 蒸发器里的制冷剂太少,低压保护了。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
4
发表于 2003-8-31 23:32 |只看该作者
既然是需要低压复位才能启动,那就是低压继电器起保护了,停机不满2小时可以启动,说明不是低压压力过低保护,而是低压压力过高保护。为什么过高,那就是电磁阀有点漏了,制冷剂在停车后慢慢向蒸发器供液,使低压压力升高,使低压保护继电器动作。清洗电磁阀,如果密封线有伤痕,可碾磨一下,或更换电磁阀。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

213

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
51 点
积分
213
帖子
24
5
发表于 2003-9-9 12:09 |只看该作者
试试把
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

211

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
49 点
积分
211
帖子
22
6
发表于 2003-9-9 15:17 |只看该作者
我同意你的观点,分析的有道理。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
7
发表于 2003-9-10 23:10 |只看该作者
如果电磁阀没毛病,那就有可能排气阀片有些小裂痕,有些漏气了。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
270
帖子
29
8
发表于 2003-9-13 12:39 |只看该作者
低压开关在压力超高时也保护?