- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 75 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-3-25
- 注册时间
- 2002-12-20
- 帖子
- 33
- 精华
- 1
- 积分
- 321
- 阅读权限
- 30
- UID
- 460
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 75 点
- 积分
- 321
- 帖子
- 33
|
|
最近我看到一篇研究生论文,现将其中有关干燥机控制技术的内容贡献给大家讨论,希望能够获得一定的效果. 1 N* ]2 a: J6 I
8 w( `4 \/ o8 l2 l7 P+ `吸附式干燥机的定负荷控制技术
" ]3 P) n, W6 ~7 o, H; R4 u- E
2 c- u8 G, ~: Q% q9 \目前吸附式干燥机的运行切换控制方式一般有二种形式:定时切换和定露点切换。
8 Q) Z6 @6 \4 h. z- E2 N U在定时切换方式下,左右吸附塔按照固定的时间周期进行“吸附”/“再生”工作方式的切换。由于工作周期是固定不变的,在实际生产过程中就不可避免的会产生吸附能力的“过剩”或“不足”。在“过剩”情况下,必然会造成再生气的浪费;而在“不足”情况下,就会产生输出气体含水量超标。为克服定时切换工作方式的缺陷,出现了定露点切换工作方式。% }+ y% ]% V( @! X1 ^
在定露点切换方式下,左右吸附塔的切换时间按照输出气体的露点值控制,只要某塔的输出气体露点满足要求就不进行切换。该控制方式在克服定时切换产生的“过剩”或“不足”方面具有明显的效果,已经在许多吸附式干燥机上获得应用。5 m& b9 V5 n8 H O8 H4 }3 a' J
从干燥机的吸附理论分析可以知道,吸附式干燥机的输出气体露点相对于其输入有明显的“滞后”效应。在这种“滞后”效应的作用下,通过测量输出气体的露点来控制干燥机的切换周期就可能产生许多控制上的问题。比较典型的是,如果我们将输出气体的露点值设置的不十分合理,就可能会出现“再生”过程不完全的现象,其直接后果是干燥机的“吸附”/“再生”链被破坏。为了避免这种现象的发生,干燥机生产和使用者都不自觉的在输出气体露点的设置上采用较为严格的标准。如果采用严格标准,就必然会降低定露点切换控制所带来的“节能”效果。% R& Y% }; f1 D+ w- L
定负荷控制方式就是在定时和定露点切换控制方式下产生的另一种吸附式干燥机控制方式。它采用测量输入气体参数的方法来获得吸附干燥机的实时“负荷”,如果本切换周期的“负荷”已经达到本塔的设计“负荷”指标,则可将干燥过程切换到另一个塔。考虑到实际干燥机吸附剂的寿命,还可使用累计“负荷”对设计“负荷”进行修正,从而保证控制的完整性。
5 W: T* U% A1 c! s2 ]" M5 K采用定负荷控制与定露点控制相比较,定负荷控制测量的是干燥机的输入,定露点控制测量的是干燥机的输出。通过测量输入来控制干燥机的“吸附”/“再生”链破坏具有明显的效果。
- v3 {. N3 V( G$ O限制定露点控制技术广泛使用的一个关键因素是露点传感器的价格问题,而采用定负荷控制技术后,干燥机输入负荷的测量传感器价格将远低于露点传感器价格。当用户能够看到在不增加多少费用条件下的节能效果时,该控制技术将展现广阔的发展空间。
$ t& ~6 c9 ~) J+ C1 x% _* h从采用定负荷控制的干燥机运行效果看,该控制技术能够在实现定露点控制技术的优点,克服其缺点方面具有明显的成效。 |
|
|
zjx
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 43 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-2-15
- 帖子
- 20
- 精华
- 1
- 积分
- 185
- 阅读权限
- 20
- UID
- 634

- 威望
- 0 点
- 经验
- 43 点
- 积分
- 185
- 帖子
- 20
|
|
是了,好象HANKISON的新型HF系列就是用的这种控制方法,我遇到过由于不了解具体情况还以为设备出毛病了,说出来挺丢人的.不过这种方式的负荷计算参数不容易得到呀,请问有什么好方法! |
|
|
菜鸟一只,请多指教!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 75 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-3-25
- 注册时间
- 2002-12-20
- 帖子
- 33
- 精华
- 1
- 积分
- 321
- 阅读权限
- 30
- UID
- 460
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 75 点
- 积分
- 321
- 帖子
- 33
|
| 下面引用由puzzle7g在 2003/02/19 22:52:06 发表的内容:% L) H9 v- j! {4 J3 O7 x
是了,好象HANKISON的新型HF系列就是用的这种控制方法,我遇到过由于不了解具体情况还以为设备出毛病了,说出来挺丢人的.不过这种方式的负荷计算参数不容易得到呀,请问有什么好方法! |
| 0 R3 B1 J* z) }% T2 C
干燥机的理论负荷是可以计算的,但实际产品的负荷特别是前级排水后遗留的部分有多少是一个现实问题,它一般采用测量的方式来确定。 |
|
|
zjx
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|