设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3977|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

遇到了一个棘手问题请哪位高手不吝赐教

[复制链接]

24

主题

0

好友

1102

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
280 点
积分
1102
帖子
83
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-5-23 18:40 |只看该作者 |倒序浏览

无油AC 型号ZR250

W9 t" T) O5 G3 U

总是显示LP cooling water out 有时候加载从30多度一下跳到230度,有时候又是正常的。

, K3 e+ ]- q5 L- y

现在英文闪烁但又不显示温度!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

194

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
60 点
积分
194
帖子
7
2
发表于 2006-5-24 15:37 |只看该作者

[讨论]

液晶不显示问题微电脑控制器供电系统有问题
! z6 U: T# n1 d" E" B
温度从20到230度是微电脑控制器没有接到正常的4-20mA信号不正常的信号有以下问题引起:温度变送器坏,温度传感器PT100断线及供电不正常引起
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
3
发表于 2006-7-8 11:43 |只看该作者
温度用的是PT1000吧,如果是的话,不会有4-20ma信号,返回来的是电阻值才对啊
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

1102

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
280 点
积分
1102
帖子
83
4
发表于 2006-7-12 21:59 |只看该作者

谢谢各位了

问题解决了是温度传感器的问题

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 05:32 , Processed in 0.162292 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台