冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因?

[复制链接]

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-16 18:26 |只看该作者 |倒序浏览
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
, ]) N7 P- i% b我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
3 K: k' ?( v. n. e" W# s/ m8 D就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
- J" ?: g0 Y. j. R' v- g那问题究竟出在哪儿?
8 X8 g1 c( W' u) C. {" Z' |请教大家。
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
3
发表于 2003-6-21 13:17 |只看该作者
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
0 B4 h$ m, O' V) _3 w: `拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
5 `& u$ x+ X3 m, j# I$ H出气露点正常。为4度。- S  \6 ]9 P& T3 e
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
1 {# R8 }% Y6 A1 ]& @, n1 L有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
  b% w6 b3 Q5 C' v2 ~) `/ X" }6 d* z4 o  a+ C: d9 c' H0 v& U/ x. U+ t
再次请教,是什么原因?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
4
发表于 2003-6-24 10:54 |只看该作者
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
6
发表于 2003-7-1 13:05 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:+ b2 |# D+ U( O) U$ Y# { 我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。 ; d( c/ ~- b* q5 }* C8 `我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。 # m& r. N, P3 [) Y就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 , ^* i( E% R% d: X那问题究竟出在哪儿? / s0 C, I9 w- M4 v6 W8 |请教大家。
0 X5 n* L( G+ A/ m# RFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
7
发表于 2003-7-2 10:32 |只看该作者
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
# e! o( \; o( j" M' v( V如果这样,我晕!
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

3712

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
16 点
经验
584 点
积分
3712
帖子
166
8
发表于 2003-7-11 13:19 |只看该作者
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
9
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:1 X; ]& `/ y- b: @# ` Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
' a. k7 M; Q' r3 w4 L/ ~/ A5 d冷干机从来没见跳机。 5 `! `5 S& h$ g9 l# A3 g露点温度表显示的是压力为4KG/CM2) i) p9 Q: v1 F8 H 进出口的温度没有差值。 - _ m, L6 u G2 w6 _压缩机正常工作。% M) a- X. p: E9 m 是不是真的接反了,也有可能。 [ R3 ~# c7 C" _ 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
10
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,
/ |. ^7 A4 X4 D' S是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。; Z/ B: A" _  Z  @" l7 ~" ?
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
11
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
12
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了1 U1 S- ]2 u' A+ p$ T7 C: o0 M6 t) ]1 c8 v
谢谢
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
13
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
14
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:$ J- {1 B+ i. k) G 找到原因了, 8 d2 N. j& z0 l4 P% i9 t, g是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。4 U: t& A r* S) J6 Z) L! l9 e 但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
\- ]/ t1 s/ e4 _% W. p 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的 : ~- [% O( [/ l9 q 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
15
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?8 H8 w$ l( |/ y5 [! D
铭牌功率多大?7 a% l0 m  W( v$ J) b9 U
告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 07:07 , Processed in 0.188314 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台