我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。* {% {7 A5 E/ `) N0 ]3 V
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
9 f, [9 U" N8 o W* P- `2 n就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。" m% Z$ \! H( p/ [" G7 ~5 `
那问题究竟出在哪儿?9 z* [9 ], A$ l- G
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
x8 ?0 z7 ^% b/ p0 h# Q& E拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。+ \' t9 Q" p. K* i& k7 }9 V' S3 ~
出气露点正常。为4度。
! w0 I* b2 b! \# g) J再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
. \+ R# l5 r6 g. d+ A- [- Q3 b有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
f I S$ P# o9 V& I; [
9 [6 V7 M' h( o/ w) B* P, r再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
| 下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:
! q; H7 U: t$ T9 j2 v3 X我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。8 J- `# |, o" b7 b4 H: }3 t* f
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。) X+ F: I% D: b& K8 s) c9 L
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。/ B* V& l0 o! e
那问题究竟出在哪儿? G+ x+ c W/ z ]+ f; D
请教大家。 |
|
6 Y4 q7 k ~+ d6 U5 \+ [5 iFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机) 。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?! ?5 `5 J% W1 {1 b! r2 f& `0 G! s
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
  
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:7 @% U( D; I; W* k: `+ e- E
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
|
4 |4 H8 n- X2 e3 B' E: ]% p1 b冷干机从来没见跳机。
* G7 m0 M# Y/ Z* s' u/ b露点温度表显示的是压力为4KG/CM2
7 e: A, N$ r# W' j4 Q: m2 A/ G" t进出口的温度没有差值。
" s0 E0 ]0 h1 G压缩机正常工作。& s9 P, [) o$ r s2 S
是不是真的接反了,也有可能。
" d0 g) B5 z- _) q我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,; @5 t! i+ G+ T$ I" m- k+ y# b
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
7 q7 Q5 y2 Q) q/ M但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了, C* v( U3 D3 M3 _
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:: l6 K2 w, X+ ^
找到原因了,
4 x( S0 G0 q2 W是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。; G# L: i5 J1 e+ {6 d# Q
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
" @& \0 w8 e) l7 _ 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的; I4 ~2 ?2 x+ s. t' `$ g: f
崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?; U" \- g( W. f$ T
铭牌功率多大?1 m! F8 \# @9 N. T0 P6 t/ h0 N
告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|