我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
, ]) N7 P- i% b我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
3 K: k' ?( v. n. e" W# s/ m8 D就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
- J" ?: g0 Y. j. R' v- g那问题究竟出在哪儿?
8 X8 g1 c( W' u) C. {" Z' |请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
0 B4 h$ m, O' V) _3 w: `拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
5 `& u$ x+ X3 m, j# I$ H出气露点正常。为4度。- S \6 ]9 P& T3 e
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
1 {# R8 }% Y6 A1 ]& @, n1 L有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
b% w6 b3 Q5 C' v2 ~) `/ X" }6 d* z4 o a+ C: d9 c' H0 v& U/ x. U+ t
再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
| 下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:+ b2 |# D+ U( O) U$ Y# {
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
; d( c/ ~- b* q5 }* C8 `我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
# m& r. N, P3 [) Y就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
, ^* i( E% R% d: X那问题究竟出在哪儿?
/ s0 C, I9 w- M4 v6 W8 |请教大家。 |
|
0 X5 n* L( G+ A/ m# RFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机) 。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
# e! o( \; o( j" M' v( V如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
  
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:1 X; ]& `/ y- b: @# `
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
|
' a. k7 M; Q' r3 w4 L/ ~/ A5 d冷干机从来没见跳机。
5 `! `5 S& h$ g9 l# A3 g露点温度表显示的是压力为4KG/CM2) i) p9 Q: v1 F8 H
进出口的温度没有差值。
- _ m, L6 u G2 w6 _压缩机正常工作。% M) a- X. p: E9 m
是不是真的接反了,也有可能。 [ R3 ~# c7 C" _
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,
/ |. ^7 A4 X4 D' S是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。; Z/ B: A" _ Z @" l7 ~" ?
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了1 U1 S- ]2 u' A+ p$ T7 C: o0 M6 t) ]1 c8 v
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:$ J- {1 B+ i. k) G
找到原因了,
8 d2 N. j& z0 l4 P% i9 t, g是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。4 U: t& A r* S) J6 Z) L! l9 e
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
\- ]/ t1 s/ e4 _% W. p 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的
: ~- [% O( [/ l9 q 崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?8 H8 w$ l( |/ y5 [! D
铭牌功率多大?7 a% l0 m W( v$ J) b9 U
告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|