我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。# Y; i2 U. h6 k* f. p) H
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。+ [# o; w+ g1 d7 U$ f0 N
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。3 ~2 x) N C& V
那问题究竟出在哪儿?! I" g, ?. R. d. i1 l( A+ ~3 S
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。1 R, w* \' p& S' l* d2 p* K$ x
拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
3 P$ ^0 _$ W( a' E9 H8 W出气露点正常。为4度。
: H8 \, m4 D3 d0 F再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
9 c, G, ?+ r% F, |% `2 k4 [, l9 C3 K有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
5 A7 z2 O" G; w1 E! c/ E. T
# j( \2 D3 [+ { B再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
| 下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:
8 `1 s% q7 n: U" a9 |: g* `我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
" i+ C* x2 I* k8 @, ]) A我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
& V5 y. j! o' f$ M& x就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。! m1 P* _4 S/ r( |1 q
那问题究竟出在哪儿?
) m, W: |4 e9 \/ ^6 y) E1 K/ [请教大家。 |
| 9 ?4 i6 F- Z- d! D5 f' o
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机) 。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?6 j7 ]5 k# `- P- u0 K- Z% D* B
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
  
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:
& `" i% H+ p3 Y( h% GFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
|
; U( F( Q0 `+ ?( M2 b6 O5 Z冷干机从来没见跳机。! f7 D3 k9 D& o3 S
露点温度表显示的是压力为4KG/CM2- |3 ^) X$ q1 Y+ u6 z, W
进出口的温度没有差值。* e A4 ~0 U+ ?3 T
压缩机正常工作。: d2 \% ~9 [; R% l1 I8 V) X! O
是不是真的接反了,也有可能。7 Z2 f& Z z- V0 [- B
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,3 i: Z: q/ \* G# K
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。- J2 t* [+ u; Z N! M% i8 ~, f
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了 F; J/ V$ \+ H: C z1 _) Y6 k! P
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:
2 O) A& w) D8 M8 k找到原因了,
8 c- ~, X# T. n7 ~$ Z( p. A/ e是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
+ f8 s6 Q) \2 h, f% H' {但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
| ! d8 O- H7 t9 @) o5 c( A
有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的' G7 c I6 n# O+ U; q/ `: M2 P
崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?
8 c6 J, W0 P' V8 g铭牌功率多大?3 M$ h9 U6 o# r% C9 G2 p- f
告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。
1 p9 u. h7 v6 W- p另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?
/ K' m: s4 s- U* x7 J+ B& H是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气?? k* U& ~6 t1 g |3 Z4 J
谢谢大家的讨论。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 19 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-6
- 注册时间
- 2003-3-14
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 73
- 阅读权限
- 10
- UID
- 735

- 威望
- 0 点
- 经验
- 19 点
- 积分
- 73
- 帖子
- 6
|
|
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了! |
|
|
|
|
|
|
|
|