仪表控制也可称为继电控制,主要是由中间继电器、时间继电器来对压缩的运行进行逻辑控制,所谓的仪表控制是相对于电脑控制器及PLC控制而言。压力显示采用普通压力表,压力控制采用压力开关,温度采用电接点压力表或带LED显示的温度控制仪,运行时间采用机械式或点子式计时器。其电气控制特点是原理简单,维护方便,电气故障率低,电气维修人员不需具备电脑知识,其缺点是压缩机运行参数、信息量有限,不能象电脑型/PLC那样满足用户需求。仪表控制压缩机按电机功率分为四种控制:
7 I" ~; h% u0 S; ~⑴
7 Q, ]9 i( ~- E7.5KW为直接起动,两只控制按钮(起动、停机),有相序保护,一个压力开关,用于加卸载控制,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,主电机过载采用热继电器保护。! h* ?) }; z! E2 ^* O
⑵
+ G( p. p; B) G9 w7 b5 {! s11KW--22KW为星三角起动,两只控制按钮(起动、停机),有相序保护,一个压力开关,用于加卸载控制,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,主电机过载采用热继电器保护。
. N, m% m# I: x* I3 D. {⑶/ Q$ K" D1 m/ {# T) E, V3 M9 j& e
30KW--75KW为星三角起动,三只控制按钮(起动、停机、紧停),有相序保护,两个压力开关,用于加卸载控制及超压力保护,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,有停机延时功能,有冷却风机温度起/停功能(风冷却机型),主电机/风机过载采用热继电器保护。: |& \5 v) B1 c9 s W
⑷
' {6 w1 f; q$ v. @% B; `90KW--250KW为星三角起动,三只控制按钮(起动、停机、紧停),有相序保护,两个压力开关,用于加卸载控制及超压力保护,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,有停机延时功能,有冷却风机温度起/停功能(风冷却机型),风机过载采用热继电器保护,主电机过载采用电流互感器加热继电器保护。控制面板提供8个指示灯信息显示,分别为:电源指示、主电机过载、风机电机过载,卸载过久停机、空滤堵塞、油滤堵塞、油分堵塞。 |
|