仪表控制也可称为继电控制,主要是由中间继电器、时间继电器来对压缩的运行进行逻辑控制,所谓的仪表控制是相对于电脑控制器及PLC控制而言。压力显示采用普通压力表,压力控制采用压力开关,温度采用电接点压力表或带LED显示的温度控制仪,运行时间采用机械式或点子式计时器。其电气控制特点是原理简单,维护方便,电气故障率低,电气维修人员不需具备电脑知识,其缺点是压缩机运行参数、信息量有限,不能象电脑型/PLC那样满足用户需求。仪表控制压缩机按电机功率分为四种控制:
" i( R; @2 i5 e' N! s" W⑴
+ L W% ^( Q+ ]7.5KW为直接起动,两只控制按钮(起动、停机),有相序保护,一个压力开关,用于加卸载控制,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,主电机过载采用热继电器保护。
|; Z. P% j& O2 J% p& z! B% m⑵# `5 f$ s6 D4 a
11KW--22KW为星三角起动,两只控制按钮(起动、停机),有相序保护,一个压力开关,用于加卸载控制,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,主电机过载采用热继电器保护。2 N: V I# l$ @. Z+ I% U
⑶: ^. ]- D6 y2 ^2 X% Z# h
30KW--75KW为星三角起动,三只控制按钮(起动、停机、紧停),有相序保护,两个压力开关,用于加卸载控制及超压力保护,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,有停机延时功能,有冷却风机温度起/停功能(风冷却机型),主电机/风机过载采用热继电器保护。
3 b: B3 F% \: v) T( O( p5 Z" e0 S; V⑷$ z. Q& h) S5 _. O' |( l8 T; t$ s$ N
90KW--250KW为星三角起动,三只控制按钮(起动、停机、紧停),有相序保护,两个压力开关,用于加卸载控制及超压力保护,一个温度控制器,用于系统温度控制保护,一个计时器用于压缩机运行累计时,有加载延时保护,有空载过久停机功能,有停机延时功能,有冷却风机温度起/停功能(风冷却机型),风机过载采用热继电器保护,主电机过载采用电流互感器加热继电器保护。控制面板提供8个指示灯信息显示,分别为:电源指示、主电机过载、风机电机过载,卸载过久停机、空滤堵塞、油滤堵塞、油分堵塞。 |
|