双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处?
R# ~2 g/ v1 m: }2 F7 n我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好? 6 D. S7 s2 r5 u, y* A. r9 E
—————————————————————————————————————————— : |. a3 ?- }+ z I. X. u% B" s
9月18日。 % D: _- e5 j/ ]$ h: o h! U
我今天查看了一下,数据如下:
. m8 ]) b- w. x! p4 n& W: j9 d- J冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃ # q$ g6 x' q: m9 ]8 n
冷却水出水温度为32℃ % X2 P1 Q7 P+ U' N/ Z6 T) n) l7 d
这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。
: U$ d7 g9 F8 e高,低和油压为:1662/460/542
' s- q0 B# e* x7 Y我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。 , P3 C3 M- ]5 k- G0 F' p
请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的?
+ T) O+ b' x( n$ s9 ]" ~[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |