影响制冷效率的主要因素二9 N$ J* I& v- Y. B% a ^
0 b5 {, E, j) g- @4 l# t* j n⑵制冷系统的冷凝压力:
0 ^& {! }- N( s在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷6 e6 H6 x. u2 z) G# `
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。; S( D3 y" c+ w- }$ A& M
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
2 z$ m6 z, M" a2 r# [ C+ S) {冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,7 q1 x9 X5 C6 L9 M+ T
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
; c1 ]/ L' e, S/ {$ n/ R7 Y& _方便清洗的立式冷凝器。& m0 `4 Z9 S5 @# |- c
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
5 Z5 V8 z( D- j; b2 s) `: a制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应$ `( g9 G3 L# y( s' o
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是9 L! s( O/ O; | h4 o
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
9 `8 t# l& g9 q3 c: {$ N排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,4 h9 v5 H! Y# a5 O. n: X
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
3 I% g, \- t3 R空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷- b1 V' z8 m' t* K. V3 O" a) M
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
- D# J# Z# z f# `压力,放气到接近冷凝压力即可。* s" {( G2 ~+ M5 Q0 V/ X1 }
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
@$ T& V+ {& p. w太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
3 W, h1 m: P/ m) M! `$ Z! V+ }* @空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在6 |) B3 C5 Q7 J: v# H E* {
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相) f5 B, L, H* o0 y- m
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
! I B% \7 o$ Z; x' q' x外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
1 J$ Q( a% Z! q. s, B% {* w不止多耗7%的电了。( y& V* J3 s+ B, k6 g! f
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所& Y+ m0 Y% E. [, a6 R
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的, p7 ]# A$ D9 l. ?9 `% t1 Y
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,! C5 C' J, j7 U4 M3 `5 S7 U
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|