影响制冷效率的主要因素二
- i& o3 w1 C# S8 _- F, k) I# S
+ T* t- a G8 `$ ^7 |2 C7 {" `⑵制冷系统的冷凝压力:5 m2 {; v) a3 k8 }* N
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷4 Q# {& h) P7 m- f$ i2 y
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
, ]' ^, N' n: ~, b- z* |⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
* n0 n9 P0 h# d. @- Z4 N8 P! Z m冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
: s) ~( J8 o5 Q夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
U v! X) k4 p- ?! w0 |6 Z( E方便清洗的立式冷凝器。2 _* U, p" V; q! j& ], O
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在. e* m2 N O3 r' Q/ l# I
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
) d1 \- i* F [的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是: X( @+ l( w, p- m! v; D6 h }8 d
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
% K& D+ `$ g5 ]3 S5 H& s& z( r/ Y排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
3 t; ~- G. m F$ l$ h所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
' }, V9 ]6 i5 |8 Q# R. r( N空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
/ n+ v5 r: v Y& }3 X却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝& p8 {8 h9 ^5 o" ]
压力,放气到接近冷凝压力即可。
( m/ f# l4 S! U! r0 [, y; A⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天; X2 Q' O8 \ M" L. j3 M
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的) ~! y: _1 _4 R- u/ \( n; r5 i7 z
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在5 G/ |' V+ u) b8 N6 A" y) W
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相+ k$ a! n6 h0 I
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室$ p3 L. G# }) J( D+ x% {
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
* Z" i% k2 r+ ~$ L" E* H不止多耗7%的电了。
! V* k3 p6 `' u+ Y: j. m高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所& A3 n1 k( a( T( b/ E5 ~
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
% v0 d' Y# F) _, `! ^8 `所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
: K" F, w3 u- K$ s. g7 D: N3 Y. k仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|