影响制冷效率的主要因素二
, L% S& q4 |6 E5 D2 L3 S5 o. t5 y: |1 h Y; i6 z8 c8 d$ H9 w
⑵制冷系统的冷凝压力:8 a9 _. U' Y5 f. Z( J/ e6 }
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷5 H! Y0 X g4 H; f# }
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。2 Y9 C+ G' u& `& f* Z; f
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果 F# M) |8 a. r3 ^( Z* v9 H
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,7 O$ J" ]) k4 G. p3 B$ m/ n
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
; i: A/ ]4 L5 A! H, O方便清洗的立式冷凝器。' |: [+ X- r$ v1 g, @0 t
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
4 F' \# _$ @+ N2 r6 F制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
5 b4 S4 \- r- ~- U. G的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是8 {4 W/ ~: {# v' }# ?; j# q
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,8 R* g: f& k) u, {7 ^
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
! A$ E) n; c5 w0 A7 }6 o所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
3 F, d: j; K/ N! b) ?空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
) P0 K8 s% Q5 s* Q/ B$ ]却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝" V8 O+ p: @, r2 n& D5 F; a
压力,放气到接近冷凝压力即可。
/ J& {/ a. `! c* e" x8 `7 c' n⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天, f# Y" p5 ^7 U: [% {8 P& t- `' ]
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的, t/ M' P5 i' G0 h- ]4 D, `% k
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
' t5 Z" b* J/ M# r( U) G被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相- _: H+ X3 Y( @9 g; E. o6 _
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
/ m2 K: E6 c: [' Y外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就; R: {2 ?8 }- p1 N; j( M! }
不止多耗7%的电了。" T; t) \* a1 \
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
; \# `9 h5 P0 x+ i: B9 G以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,/ ]4 a. T, M7 m: n" w, ]
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
) D1 P4 H$ j& M6 `+ A i仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|