影响制冷效率的主要因素二
+ t5 h; V/ q- L' `. t8 x
8 r. ^% s% A y+ L8 T⑵制冷系统的冷凝压力:
, [& d4 w: f% P5 i+ {在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷7 x" p; _+ h Z+ N. ^
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。$ e! h3 v9 t2 d e( `: F* w* L1 H u
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果5 v# O/ U) ]7 b! ?
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
4 w* i- \* g. ]: P% L夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指1 `2 `- q" Z8 @
方便清洗的立式冷凝器。7 J! T# c/ h, R0 W# E6 }' X
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在$ o+ J1 d2 m: X+ {; @: ]$ z3 v
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
$ E( U/ {8 i2 H0 ?的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是5 K: g1 l- u, I ]
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,6 K1 X" I3 j8 N# c( k
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,4 }) _* j, w: A1 J3 h
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
1 u U8 N- ]: ]! F空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
; {6 Y$ C' ]2 G* D1 G8 i却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝' q. Y; V5 y9 E( W: x
压力,放气到接近冷凝压力即可。7 B+ |0 p; O v4 L' `
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天" |+ F0 }' h( }+ [1 {
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
+ [* J% P5 H0 }6 M空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在; @7 u- i9 b, n( P, g- [
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相' u# c9 V; \5 m6 @" \% k
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室2 A2 e9 s5 X# g! v1 X$ }$ b
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就0 n8 Q/ f6 C* j% i2 p% ~4 a6 k% K
不止多耗7%的电了。& S( g" z+ D. ^/ u7 Q+ B1 ]1 |0 u& E
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
2 S3 i5 a% b2 V% i# ~# B以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
9 ~0 ]0 R6 e+ ?0 e4 x! u所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
4 R; t1 n& m* w* K0 \仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|