我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。" O7 q2 |4 p1 ?$ u- K4 ~* R: c
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
; X- v: |1 N4 h" S) W) W8 g$ x, L就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
" @6 }3 P8 J1 v1 F那问题究竟出在哪儿?
" t  T2 U* C5 g0 I9 z; j4 R0 m  @请教大家。
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
3
发表于 2003-6-21 13:17 |只看该作者
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
# v' _# U  l& E* ~! ~4 p, o拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
# J6 R& r# |  L% G出气露点正常。为4度。4 a1 G4 g0 f7 q' f
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
2 D5 ?1 y% S7 w9 d3 R有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。& o+ x6 L( A0 G1 g% {

1 `- L/ C. f8 y0 c' k. B) a2 h再次请教,是什么原因?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
4
发表于 2003-6-24 10:54 |只看该作者
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
6
发表于 2003-7-1 13:05 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:: Z8 K& w! v+ g- t; H7 \9 T9 C 我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。6 Y! w; h1 f9 w1 H2 c 我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。 6 D3 {3 q: F& h' o! G# ~0 A# _3 }就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 ; W5 s" l9 |: R. o; q/ e0 D那问题究竟出在哪儿? 1 {# X/ E& U% q `! b8 S" _请教大家。
! M2 V2 M4 m& P$ a/ \) a Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
7
发表于 2003-7-2 10:32 |只看该作者
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
  _* J2 ^5 ^8 k5 h2 i3 D如果这样,我晕!
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

3712

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
16 点
经验
584 点
积分
3712
帖子
166
8
发表于 2003-7-11 13:19 |只看该作者
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
9
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:) j% z* @+ m2 g; ] Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
: @* h8 P% [* X% h+ l: _* l冷干机从来没见跳机。 ( ^+ I2 ~- ~$ R" [露点温度表显示的是压力为4KG/CM2 , }0 B, i9 K( G, v/ _进出口的温度没有差值。& [# N* g" Z8 Y, ]9 j 压缩机正常工作。 6 L) w( T6 `" F是不是真的接反了,也有可能。 . Y( K7 }' V; T/ @/ U Y) [/ E我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
10
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,4 C  R! f4 @$ y0 w) v/ `. b
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。+ i/ g, ^* h" ]) @2 ^
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
11
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
12
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了
1 x  a* F9 y, T1 I: g谢谢
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
13
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
14
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:' V: _8 s5 _: Q- V8 M1 ] 找到原因了, 2 P8 f q+ t4 N9 g是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。' T7 V2 L4 ^, f# v' t 但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
& e$ X. H8 O* Z; p# R 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的7 M8 {% B: g, O 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
15
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?
! E. ]& M# a0 j( [# B" ?铭牌功率多大?8 ?+ l  U5 }. ]' n5 r
告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-26 08:33 , Processed in 0.182405 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台