双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处?
- e' Y4 ?; v( Y0 s; C$ J" }$ o我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好?
O- l# p; x/ N% B! n——————————————————————————————————————————
. q8 Z! T( Q9 ~# L. I9月18日。
: d$ T1 F9 t6 G0 L8 ^" f我今天查看了一下,数据如下: # W' d& o4 o" [. c
冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃ - T, T `6 q1 _1 a( T
冷却水出水温度为32℃ $ a5 k% m5 X9 x% x( Q6 u2 f3 ?4 F% {
这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。 1 f& n* ^: O- h- _# y0 k
高,低和油压为:1662/460/542 : e b$ [' `( x- n9 E2 Z. q
我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。 V7 F/ R+ S% @$ o; s( [; l& }. ?
请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的?