双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处?
" i: S9 P) ~' S- J, D我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好? ; G6 K5 f+ I& R8 {- y
——————————————————————————————————————————
/ _0 ?0 `# c2 D, F8 R+ c; ]! `9月18日。
8 g( ?) `# V7 K0 z' V& X我今天查看了一下,数据如下:
5 F0 }8 M& o: G冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃
; b1 O- [8 E$ r+ |冷却水出水温度为32℃ : X% J/ e$ s5 z
这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。
5 h3 M3 [ g _! x* N+ @; j2 n- R2 Y4 R高,低和油压为:1662/460/542 1 ]9 x/ D3 p6 z+ a' Y
我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。
1 V" J5 }1 R0 l1 e X! C; [0 x请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的?
$ D% A% W. Q! \[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |