双螺杆冷水机组压缩机在满负荷工作时候高压排气达到1800多Kpa(最高),大多情况下也达到1600Kpa左右,我这里是南方,此时,冷却水温达到31℃左右。大家认为这个压力是不是过高了?排气压力过高有什么坏处? # J3 g; a. P7 J1 L1 Y6 x' w
我想请问一下大家接触到的冷水机组正常高压排气都为多少Kpa?冷却水温度控制在多少度比较好? ) M% h( S3 g" |8 o
—————————————————————————————————————————— 8 ]0 c$ Q% d7 V1 @9 Q) Z
9月18日。 7 I1 t& l/ F# Q4 y
我今天查看了一下,数据如下:
; H% U' s0 n- ?- L1 G冷冻水进水温度:11.0℃ 出水温度:10.0℃
* E! R3 F L9 X H1 s0 j5 V冷却水出水温度为32℃ 6 m6 D% L1 @* j" r
这时候,冷凝温度为:约等于49℃ 此时对应的冷凝压力为:1.79Mpa。
' D6 y4 d$ T% i3 O高,低和油压为:1662/460/542 ' m, V& ^9 f2 e
我查看了R22的物理性能表:49℃ 时绝对压力=1.89Mpa(1888.9Kpa),那么表压也就等于1.79Mpa.结果显示压缩机内部并无不凝性气体,至少可以肯定高压不是由于存在不凝性气体而造成。 2 C; c/ ^+ a: p, c& S' D
请高人指点,高压这么高又是什么原因造成的? 4 W! S- W/ B; f8 @
[此贴子已经被作者于2004-9-18 20:19:48编辑过] |