影响制冷效率的主要因素二8 X: H( H6 a2 I, D) W& v4 R
6 S" q: n) e/ p: C& s: N6 t0 A⑵制冷系统的冷凝压力:
; T) {/ Q( X5 ]在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷$ C8 r4 K6 f! {
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
& z' z3 y8 b( a1 t⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
9 ]0 Q c1 p4 ?& j" o/ I8 d冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,1 R& R; d0 ] a* c4 |
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
* H. v8 |1 m: L. m9 f方便清洗的立式冷凝器。
7 e; |, Q- _4 D! R2 {⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
6 ~! P7 N9 F& O ~( k9 R制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应& f" u/ J1 Q2 L5 [9 [) A3 }- I: a8 e" a4 N
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是7 f+ o4 p* A- r3 u0 \" c
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,- f$ w* k D* t1 k# y
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,( C5 C/ m @* j$ T+ i5 p
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放! }9 Q5 A1 D! V* {& X
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
4 k5 e+ r( K' v: Q1 j却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝/ V- `# J1 X% z) u5 A
压力,放气到接近冷凝压力即可。
0 }8 S2 r/ X) Z8 j8 o- J5 A⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
, u! h$ h0 T# D/ t' B太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的+ D7 n7 \6 \& z5 ?) n- ?. S3 C
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
* T7 }4 O! C# |0 Z' @% }被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相8 i1 A7 [& J9 J6 Q1 n. b; [
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室8 W: ~# ~6 J8 C+ L0 Z4 ^) T. L
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就' }' r) S: x5 ]# k0 E2 z
不止多耗7%的电了。5 a$ K, y; w1 D) i, a
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所 q: g6 b3 C- g
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
5 D# l9 r# x9 H- ^7 ]所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,, I8 w' T0 s; e9 ~2 u
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|