影响制冷效率的主要因素二/ K0 x, n6 K% f& S
( w( [, p! |" }⑵制冷系统的冷凝压力:; V& ~: G2 e& A; ^" R
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
$ X; D/ s! T M! Y系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
; s7 v) S0 p8 K5 b* [2 j⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果; u) |8 l- ^+ s3 f, o4 i5 w- d
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,' ] L I! {, e) x
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指$ e% m3 w- b) _. A* W% ]! x
方便清洗的立式冷凝器。$ j2 [9 z' `" v' u
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
& E$ v7 d+ o0 _制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应# }" E9 S# H* N- l0 H) ^! @9 ~; n5 M5 k5 M
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是$ ^, r2 f8 G* z: B4 ~
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
, `# v- W2 A) ^; ]! U0 p# g排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
* h; H% L; b" ?# e) A7 s& j所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
! I$ n4 u/ G3 U' V8 d! [/ t空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷0 X% m0 H- S. J% g
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝! J3 E2 d$ l( X. x
压力,放气到接近冷凝压力即可。
( K( O0 k1 Q" `1 Y⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
5 j% g. }; j$ N/ a. B' l2 _太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的3 P' @/ W- b8 W& K; H" u
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
! M+ a( R Y: z# A6 k0 N被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相8 X( z! X8 i4 \
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
O, X8 `( ` e4 l) l5 H3 e# W0 c6 r8 n外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就7 G% P" H8 J' h: y/ l( l
不止多耗7%的电了。# X; j. S, A$ I' a; w6 j0 q
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
" k% V+ a4 H" v4 g" a: V7 h以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
7 ^8 l' }" `& Q' t8 H1 L6 I所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,; i. o7 O% x4 |5 r
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|