影响制冷效率的主要因素二: Q( ~" m! o: Z2 v
6 L8 e* M( n2 D& O
⑵制冷系统的冷凝压力:
& G) E: W% i+ ~4 J在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷/ X% H+ g& {. h4 j
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。9 Q# E* E- w+ Q5 J. D7 J4 o
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果( a( k5 L0 E$ g2 ?9 \7 ~ j1 B
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
, {7 d L, c9 B# k; h& ]夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
" J: v7 E7 [/ M! M2 p4 N方便清洗的立式冷凝器。
0 ?" g6 m M% E+ {& u4 [⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
4 c# u* O7 r0 W: H% G' P制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应# u4 m# W, Q+ K" N
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是0 n* @& o1 I9 a1 C0 ?
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,! Y) d. B. z4 X0 F$ P' q1 R
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
1 G1 O: |8 O0 z+ X& p' r4 [0 H5 a所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放: R/ d& K- X' b! ~9 c# a% F
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
/ d+ c& H. D, q/ {/ l, a" {, Q; p却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
4 [" p5 C) }) j$ ~( e- _压力,放气到接近冷凝压力即可。
8 t: ?$ K1 W# L) m4 v" q: P' K⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
3 M4 t; {6 t5 X# Z太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
) S7 r% C, q) m" @空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在+ q! S7 [2 X" s
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相, ?% A& I8 c8 Z
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
8 Q; o% W( f5 W) T- G6 D7 `6 n外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就5 q4 }/ {" @8 q( o0 C7 Q# Y) K
不止多耗7%的电了。
4 {( A; v7 z7 m) m/ _4 Y高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所: U+ F7 K3 F. ]
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
?: u# Z6 s0 F1 z" N6 o& A所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,; y; q8 b) c3 F' `5 u a
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|