1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是? ' m  c1 `; X) C; x. v
3 p- `. H* Y3 h* u' y
2、三相功率的计算公式是什么?
8 Y+ o% f& L! _: l- a& ^
. h3 Q) W$ j9 q4 }4 i. J2 }3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线?
7 v# Z) j' o+ c: F( [$ l# a. b. l" V+ S" V
4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动? / u" `1 _; u' c- A' l

1 m1 D$ J& B; _5 Z$ ~* m5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。 ( I* E, [/ g: _% c: N

- w# [+ @% Y' ]+ w. q7 k: o6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。
8 P( {) E2 g& n
, }* M2 f( T" U2 F3 L7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率5 W$ j3 Q2 O5 B8 |
P=1.732*U*I*cosφ
% A% j1 W# d* G/ T$ u9 z. ^三相无功功率" s$ p  h/ z1 v5 {3 d! L; R* S1 f
P=1.732*U*I*sinφ) U2 P4 w) n; n! u3 U; F* \) U
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差. V7 W' R5 X/ ~6 M% E4 w9 }0 o
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:8 N5 ]6 ~4 P0 C$ s& p8 p
4 o! p! {9 a% l0 X4 `9 G; i+ _
1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。
6 H- y1 Q+ F% D7 o2 u1 t/ J6 m# @# }" u7 }  q+ f
2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。
8 D1 r& ^" \, N9 |
. f/ U5 E9 k6 u! D* b3、从理论上可以变380V为220V的办法有:* G) z4 i! D8 W" {% F1 g- P
1 l6 Y7 ^5 j0 R% l9 q6 Q
      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压1 S& b3 y' @6 c. Q
9 X7 Q7 ^1 ]- n5 w" Z6 k
      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
5 o8 I2 v5 {1 y; W  e# S+ e, m# m( x: Q  g) z
      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 / d- }: C* {7 [1 I* z4 G
  L0 V$ t- r5 p* x8 z7 g
      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压0 h. y& ]/ F5 N( e
; n  C0 b% \; z7 @
    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率
9 m% Y" s; T# d  O2 BP=1.732*U*I*cosφ1 S, V' Y8 _9 ]
三相无功功率( `. D' R5 A  @* l; j
P=1.732*U*I*sinφ
' s- S1 Z/ N& i. G/ W8 p2 g对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差% }4 F. U6 z' M" ~
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑
: M3 r2 x9 Z8 g
1 w5 i2 n* w) Y( o( g- e  m- i* q估算方法+ u( P3 l6 {& l# A3 U1 L
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
5 q- P& r6 ?& k) P; @- Q; V& o- d( l4 F% f) I- F: e
  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;
9 m4 v" q; o' b6 t1 u
. Q: R5 L9 [' ~2、星-三角降压启动;
5 a, ]# x- X( A" L8 ^! I6 U- ~% T
  f5 y$ X+ H5 h/ v! z3、自耦变压器降压启动;
1 F0 n  q* s$ I5 R0 V
) K, E& u, S1 {: Y6 D4 P) _4、软起动器启动;: C5 l1 k9 A7 F9 G1 p6 V
$ `2 ~/ {& j) v; e  ?7 x7 {
5、变频器启动;
9 f# \$ w0 e' q! {# m7 v* A* d& t- k) E& Q" J, u
6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);6 m3 a; Q& J; O7 O+ x+ b3 {. G

' Q7 B) S4 G7 j* h; @6 u, h, z: N7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
6 L8 \6 Q0 M% l' i% T- ]2 d
( X: c+ t/ `( x$ Q. G* }PLC与单片机的区别2 A6 {' s  P* S) m8 m

. }( S. C% E6 [(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 0 i) }9 A: A. F2 l
(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 + S( e$ c) q. M9 H$ g
(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。( h9 \0 s2 M- \" y$ s% p/ ]
) M) x& N+ X+ v  @( M" R$ L
1.三菱 ?
' q4 C; B7 K. R4 H2. 西门子  ?. p* A! E9 F5 d# ^
3. 施耐德  ?
0 g) P8 V7 a- n4. 欧姆龙  ?
/ J( _' {: N. I" H) M8 X8 |" ~5. AB  ?
% ]9 \% ^2 s& d! g4 y6 b. ?6. 台达?
5 P1 w& R' u" u* P7 s$ Q1 L7. 信捷 ?
" ]/ }; [+ k: P; `2 B3 a- W8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K